请问,图中消防水池最高液位是否可以由2升到1由于各种原因,导致消防水池容积不够,而消防水池又已经做好。我想到了这个空间,当然,正常设计时,我都会在人孔下面留个400左右的空间的。谢谢了
请问,图中消防水池最高液位是否可以由2升到1
由于各种原因,导致消防水池容积不够,而消防水池又已经做好。
我想到了这个空间,当然,正常设计时,我都会在人孔下面留个400左右的空间的。
谢谢了
2楼
这个其实是要考虑你的补水液位控制阀的安装空间以及溢流水位问题,和400的距离没啥关系,只要你溢流水位在人孔以下,你的液位控制阀能够安装,我感觉应该木有问题,另外问下,你的400是哪里来的?
回复
3楼
同意楼上的说法
另 个人认为你最好在人孔以下做溢流口
侧入式人孔与溢流口上边缘留足100~150mm为宜
这段距离是做为非必要的缓冲空间
回复
4楼
学习了!
回复
5楼
看看学习力
回复
6楼
学习了,版主说的非常清楚。
回复
7楼
学习了!应该不可以的!
回复
8楼
应该不可以的,你把水位2提到1处,没有缓冲位置了,浮球阀打算安装在什么地方
回复
9楼
浮球阀安装倒没问题,在不要考虑怎么防止水溢出来,人孔高度800,可以小点嘛
回复
10楼
正常水位到人孔之间要留200~300为好,因为有溢流水位和报警水位的设置;如果容积实在满足不了,直接把人孔封堵了,看看在楼板上开人孔有没有可能。
回复