车库车道上应急照明是否要强启?
西部龙
西部龙 Lv.8
2015年01月26日 14:51:43
只看楼主

如题:在车库内的车道上要设置应急照明。但:车道上的灯是直接从应急照明配电箱微型断路器出来,后面不再设开关了。那,这样的话,还需要强启吗?参考的考虑:1、强启是为了避开后面的开关。比如楼梯间是有声光控开关,万一声光控开关处于关闭状态,复电时也不亮,所以通过强启线取相线的电到灯。2、一般疏散指示:没有开关,是不用强启的。那么:这样的话,车道的灯,也应该不用强启,对吗?

如题:在车库内的车道上要设置应急照明。
但:车道上的灯是直接从应急照明配电箱微型断路器出来,后面不再设开关了。
那,这样的话, 还需要强启吗

参考的考虑:
1、强启是为了避开后面的开关。比如楼梯间是有声光控开关,万一声光控开关处于关闭状态,复电时也不亮,所以通过强启线取相线的电到灯。
2、一般疏散指示:没有开关,是不用强启的。

那么:这样的话,车道的灯,也应该不用强启,对吗?
免费打赏
西部龙
2015年01月28日 09:47:33
12楼
我还是不明白,为什么需要?
(1)相关的规范是在哪里呀?
(2)强启实现的功能,不是避开开关吗?即,避开就地开关的控制,直接在强启时,L线直接连到灯。
可是,如果没有开关控制时,不是原来的L线应该能实现吗?——因为强启时,也仍然是柴发和市电ATS切换来供电的。

还是没有搞懂。。
回复
西部龙
2015年01月28日 09:48:37
13楼
miaozq86 发表于 2015-1-27 22:49 重要的是你强启怎么做,需要还是需要的,但是容易做错,顺便说一下,灯为了节能都是要能控制的,常亮的做法 …1、就是不明白,为什么需要2、常亮不可取的话,那么,是否平常也在控制箱那里控制呢?因为没有看到有人设计,给车库的照明,还设开关的。
回复
西部龙
2015年01月28日 09:49:12
14楼
求问哪。。求问。。。
回复
mmtete88
2015年01月28日 10:18:15
15楼
本帖最后由 mmtete88 于 2015-1-28 10:28 编辑

应该具有强制点亮功能 新火规出来后 做法也已经改变 不在是原先的设计系统了 按集中电源集中控制来设计 所有应急灯、疏散指示标志灯均带通信模块。
回复
miaozq86
2015年01月28日 20:31:35
16楼
西部龙 发表于 2015-1-28 09:48 1、就是不明白,为什么需要2、常亮不可取的话,那么,是否平常也在控制箱那里控制呢?因为没有看到有 …如果是当应急照明做的,没有不强启的理由吧?规范只要求了应急照明需要强启,如果你找到更详细的规定回复给我。一般来说是用集中控制的,也就是箱里直接控制,我这里一般都是智能照明,平时不需要全开的,开一部分就行了,比如隔一个开一个
回复
西部龙
2015年01月29日 11:18:19
17楼
继续学习一下。。
回复
西部龙
2015年01月29日 11:18:41
18楼
楼上朋友,若能发个图纸看一下,就多谢啦!
回复
sdymly
2015年01月29日 12:21:40
19楼
本帖最后由 sdymly 于 2015-1-29 12:33 编辑 西部龙 发表于 2015-1-28 09:47 我还是不明白,为什么需要?(1)相关的规范是在哪里呀?(2)强启实现的功能,不是避开开关吗?即,避 …西部龙的想法是对的,按照老的应急照明灯具考虑,地下车库应急照明(兼做正常照明使用)不带开关控制,由应急照明配电箱内的断路器直接控制,应急照明应该常亮,因此无需做强启。否则如果应急照明不常亮的话,发生火灾时如何强启,难道要把断路器绕过去吗?
回复
sdymly
2015年01月29日 12:29:38
20楼
满足新版火规的应急照明灯具,也太复杂了。。。
回复
weibo_1418886573877
2015年01月29日 14:51:34
21楼
路过学习啊。。。
回复

相关推荐

APP内打开