本帖最后由 xclwys 于 2015-1-22 10:35 编辑 本稿为建筑工程施工典型质量问题案例超清图文集锦,附有超清大图,反应的现场问题非常典型,是参考学习的好资料。 一、材料堆放及标识1照片描述:钢筋状态标识牌不齐全2照片描述:现场钢筋堆放混乱,无标识牌 3照片描述:现场部分待用钢筋泡水4照片描述:现场水泥库未封闭5照片描述:混凝土砌块堆放未架空,无防潮、防雨淋措施
本稿为建筑工程施工典型质量问题案例超清图文集锦,附有超清大图,反应的现场问题非常典型,是参考学习的好资料。
一、材料堆放及标识
1照片描述:钢筋状态标识牌不齐全
2照片描述:现场钢筋堆放混乱,无标识牌
3照片描述:现场部分待用钢筋泡水
4照片描述:现场水泥库未封闭
5照片描述:混凝土砌块堆放未架空,无防潮、防雨淋措施
6照片描述:NALC内墙轻质隔墙板现场堆放无防雨措施
二、钢筋
7照片描述:现场部分直径8mm钢筋实测7mm
8照片描述:剪力墙暗柱拉筋直径瘦身
9照片描述:直螺纹钢筋未及时套筒保护
10照片描述:直螺纹连接端面不平
11照片描述:直螺纹连接外漏丝扣超标
12照片描述:钢筋直螺纹连接规范
13照片描述:纵筋采用热熔方式切断
14照片描述:梁钢筋在支座处截断
15照片描述:柱纵筋间距偏差过大
16照片描述:梁纵筋锚固长度不足
17照片描述:楼板钢筋绑扎不到位,扣数不足
18照片描述:现浇楼板个别部位存在三层线管叠加的现象
19照片描述:构造柱钢筋搭接未绑扎,且在箍筋外
20照片描述:剪力墙保护层厚度不足
21照片描述:梁顶钢筋弯折错位,间距过密
22照片描述:剪力墙、暗柱纵筋位移
23照片描述:现浇板上排钢筋下移
三、混凝土
24照片描述:楼梯施工缝留置位置不当
25照片描述:梯板施工缝位置错误
26照片描述:混凝土施工缝留置不直
27照片描述:柱根部缩颈
28照片描述:砼剪力墙外侧施工缝偏差较大
29照片描述:多处砖墙砂浆饱满度严重不足
30照片描述:多处砖墙砂浆饱满度严重不足
31照片描述:个别高度超过4米的填充墙体未设置腰梁
看到这里有没有学习到什么呢。施工安全、质量在工程建设中是极其重要的,看似小小的误差可能会导致不可挽回的后果。对于工程中存在的隐患和问题要及时纠正整改,也希望大家能分享手中的资料和照片,大家共同探讨学习~~~~~