有台满液螺杆机被别人修挂了。液击卡死。打开电机后盖滤网处,看看吧~~气焊的焊瘤有4块大的(另外的3块打开时没拍照,扔了)生料带,厌氧胶残留,细铁沫~~~油也变色了~~此机组因为有根铜管震裂了~被一天才老师从 压缩机电机测加入100KG氟后,立即开机。瞬间挂掉卡死!
![IMG_20150118_101612.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20150118_101615.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
有台满液螺杆机被别人修挂了。液击卡死。
打开电机后盖滤网处,看看吧~~气焊的焊瘤有4块大的(另外的3块打开时没拍照,扔了)
生料带,厌氧胶残留,细铁沫~~~
![IMG_20150118_101247.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20150118_101240.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
油也变色了~~
此机组因为有根铜管震裂了~被一天才老师从 压缩机电机测加入100KG氟后,立即开机。瞬间挂掉卡死!