低压动力箱,总开关800A,3P出线开关400A*3只,这个铜排如何选择?国家有没有规范?比如从800A下端主母排多少截面?400A断路器上端分支母排多少截面合适?谢谢!

低压动力箱,总开关800A,3P
出线开关400A*3只,

这个铜排如何选择?国家有没有规范?

比如从800A下端主母排多少截面?400A断路器上端分支母排多少截面合适?

谢谢!
免费打赏
l348387617
2015年01月22日 10:42:39
2楼
母排按800A的电流选,分支爪子按400A的电流选。
回复
windstudy
2015年01月27日 11:38:01
3楼
低压成套 不都是列入国家CCC的吗??参照GB7251.1-2013
回复
wanghongxia1983
2015年01月27日 13:50:42
4楼
同意一楼的。
回复
nante2
2015年01月27日 15:22:55
5楼
表示同意 GB7251..... 里面到底说清楚了什么?
回复
zhimiao2014
2015年01月27日 16:23:26
6楼
800A用铜排60*6,就够了,400A的铜排40*4就行