我是搞设计的,一般都给用户选用XGN68柜,因为里面的负荷开关是FZN21型,环网树脂罐装,真空灭弧,而且柜子尺寸小,但用户由于考虑成本(便宜一半)都喜欢用HXGN12型柜 里面负荷开关是FN12,压缩空气灭弧,柜子尺寸大不知道大家现在也没有在用HXGN12环网柜???
我是搞设计的,一般都给用户选用XGN68柜,因为里面的负荷开关是FZN21型,环网树脂罐装,真空灭弧,而且柜子尺寸小,
但用户由于考虑成本(便宜一半)都喜欢用HXGN12型柜 里面负荷开关是FN12,压缩空气灭弧,柜子尺寸大
不知道大家现在也没有在用HXGN12环网柜???
2楼
当然有了啊:lol:lol:lol
回复
3楼
我们这边会用HXGN15-12
回复
4楼
但HXGN12性能不好,体积又大,除了价格低
回复
5楼
光写一个HXGN12,主接线形式及尺寸都可以随着不同厂家而千变万化,不够明确
回复
6楼
HXGN12里面配负荷开关是FN12,压缩空气灭弧
回复
7楼
chenke4681 发表于 2015-1-19 17:19 HXGN12里面配负荷开关是FN12,压缩空气灭弧专业的水准
回复
8楼
我设计时用HXGN12,不是不想用新东西,而是你用新东西,老前辈们不一定习惯,而且考虑到新东西可能只有少部分厂家能做,有点指定厂商的意思。而且设计人员有个惰性就是习惯沿用以前的型号或设备!就比如我们这习惯了用GGD柜,除了个别情况才会选用MNS柜,而且用了以后,签字检图时问题太多。
回复
9楼
你确定FZN21体积小?那种负荷开关机构不好打安装费事价格贵,还不如FN12,FN12不装互感器600宽都能装下,FZN21正装的都要求900,且和操作机构距离不够要靠高压热缩套管来加强绝缘,
回复
10楼
12 15的都用 HXGN一般箱变用的多吧,,
回复
11楼
你确定你没有高反了么?FZN21体积比FN系列小?HXGN-15一般都可以做到650宽,最小可以做到500*920*1900,不知道你的XGN68可以做到多小呢?而且HXGN系列也可以装FZN系列真空负荷开关啊。
回复