新消规条文说明7.4.12第2条里的水带水头损失hd为0.046 MPa是怎么计算来的?
hgfhhk888
hgfhhk888 Lv.13
2015年01月19日 11:02:21
只看楼主

新消规条文说明7.4.12第2条里的水带水头损失hd为0.046 MPa是怎么计算来的?

新消规条文说明7.4.12第2条里的水带水头损失hd为0.046 MPa是怎么计算来的?
免费打赏
蓝天绿水
2015年01月19日 11:15:51
2楼
计算详技术措施7.1.5条的水力计算
回复
版专攻
2015年01月19日 11:40:04
3楼
条文的计算可能有误.
我的计算结果:充实水柱长度 Hm=13米,水枪喷口直径 df=19毫米,水带长度 Ld=25米,采用直径d=65毫米麻织水带。水枪喷口的射流量 Qxh=5.4163升/秒,栓口水压 Hxh=0.2376MPa。
回复
hgfhhk888
2015年01月19日 14:50:17
4楼
感谢版主的回复,我算的水带水头损失是0.0315MPa.
回复
tenglongyu
2015年01月19日 15:57:25
5楼
不知道怎么计算的
回复
dingwk003
2015年01月19日 19:13:55
6楼
路过,学习了
回复
wheel2009a
2015年01月19日 20:07:22
7楼
条文里面算错了 如果有疑问的话 可以看看那个民用措施
回复
心平气和1118
2015年01月20日 11:02:05
8楼
我也算了,对不上