负荷开关环网柜中要求加微机保护方案可行吗
lxd509
lxd509 Lv.7
2015年01月17日 16:06:34
只看楼主

设计院要求在使用SF6负荷开关或真空负荷开关的单元中加装微机保护单元来实现线路的故障保护,可是负荷开关跟断路器毕竟不是一个概念,个人觉得不妥,可设计单位要这么搞。各位有没有做过这样类型的设计

设计院要求在使用SF6负荷开关或真空负荷开关的单元中加装微机保护单元来实现线路的故障保护,可是负荷开关跟断路器毕竟不是一个概念,个人觉得不妥,可设计单位要这么搞。各位有没有做过这样类型的设计
免费打赏
hanzhg54
2015年01月17日 22:52:26
2楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-17 23:00 编辑

环网柜中可以装断路器的。
回复
云飘飘
2015年01月18日 07:55:13
3楼
这样做是没有问题的。
回复
beida_energy
2015年01月18日 09:14:16
4楼
没有断路器,信号在好也没有用吧?所以,加了也没啥用。
回复
红谷
2015年01月18日 09:20:01
5楼
学习学习!
回复
lxd509
2015年01月18日 09:50:03
6楼
云飘飘 发表于 2015-1-18 07:55 这样做是没有问题的。短路速断保护也可以实现吗?没有熔断器的负荷开关不可以切断短路电流吧
回复
lingxuct
2015年01月18日 11:18:47
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-18 11:22 编辑

负荷开关也是有分断故障电流能力的,在分断能力大于线路最大短路电流时,可以做继电保护的,只是需要在负荷开关上加装电动分闸机构。偶碰到过这种设计和工程,后来因电缆始端有断路器的继电保护而取消了电动分闸机构(电流互感器和分闸机构还在,只是没装分闸电源,把变压器的温度保护用控制电缆传到远方的始端开关柜上)。
回复
liyongjing12
2015年01月18日 11:24:59
8楼
可以的!在洛阳见过
回复
通通
2015年01月18日 11:39:59
9楼
学习学习了
回复
engineershao
2015年01月18日 11:43:28
10楼
环网柜里可以装断路器啊,然后上微机保护就行了
回复
ysh0592
2015年01月18日 11:53:04
11楼
想要做保护 就做改造了 没有条件创造条件
回复