设计院要求在使用SF6负荷开关或真空负荷开关的单元中加装微机保护单元来实现线路的故障保护,可是负荷开关跟断路器毕竟不是一个概念,个人觉得不妥,可设计单位要这么搞。各位有没有做过这样类型的设计
设计院要求在使用SF6负荷开关或真空负荷开关的单元中加装微机保护单元来实现线路的故障保护,可是负荷开关跟断路器毕竟不是一个概念,个人觉得不妥,可设计单位要这么搞。各位有没有做过这样类型的设计
2楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-17 23:00 编辑
环网柜中可以装断路器的。
回复
3楼
这样做是没有问题的。
回复
4楼
没有断路器,信号在好也没有用吧?所以,加了也没啥用。
回复
5楼
学习学习!
回复
6楼
云飘飘 发表于 2015-1-18 07:55 这样做是没有问题的。短路速断保护也可以实现吗?没有熔断器的负荷开关不可以切断短路电流吧
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-18 11:22 编辑
负荷开关也是有分断故障电流能力的,在分断能力大于线路最大短路电流时,可以做继电保护的,只是需要在负荷开关上加装电动分闸机构。偶碰到过这种设计和工程,后来因电缆始端有断路器的继电保护而取消了电动分闸机构(电流互感器和分闸机构还在,只是没装分闸电源,把变压器的温度保护用控制电缆传到远方的始端开关柜上)。
回复
8楼
可以的!在洛阳见过
回复
9楼
学习学习了
回复
10楼
环网柜里可以装断路器啊,然后上微机保护就行了
回复
11楼
想要做保护 就做改造了 没有条件创造条件
回复