不同洁净度等级的房间能用同一台AHU吗?
qq_1421292980751
2015年01月15日 11:43:56
只看楼主

1、采用风管加HEPA的系统送风,有好几个房间,有局部百级1个(房间正中是百级),万级3个,十万级2个,可以只用一个AHU吗,只是HEPA的个数跟过滤效率上做调整的话行不行,因为都是同一个生产线的,期中一个万级的150,其他都是25-50平米。2、采用一台MAU加干盘管加FFU的组合。目前正在纠结2个方案选哪个好(生产的是医药类的玻璃针筒),求助各位大侠,谢谢。

co1427259475263
2015年03月25日 15:32:13
12楼
出个方案。车间全部做成最低1W级合算。。。高度够允许的情况下 在1W级内做个百级的。架空地板。顶布满FFU 。2次风淋。一个都别省。
100级区域高度不够情况下。100部分安装独立的气室,架空地板。顶布满FFU 2次风淋 一个都别省。。基本问题不大。。算机组的时候算大10%左右不会错的。。别想图省事。。
昆山云海净化工程有限公司
地址:昆山市巴城镇苇城中路2750号
承接
100W级---10级 恒温。恒湿。除尘。除菌。除静电。各式规格的无尘室。无尘车间工程。

联系人 :;刘R 电话:13812939207 QQ751952999
回复
weibo_1428236687604
2015年04月28日 10:00:57
13楼
感谢楼主分享!
回复
weibo_1429345212827
2015年05月13日 20:37:48
14楼
不行,百级达不到要求。
回复
massai
2015年09月09日 15:05:21
15楼
狼神丶 发表于 2015-1-19 16:58 可是百级的房间很小,只有26平米,我算了下风量680CMH,这单独用一个空调箱不可能把。还有5个房间倒是可以 …简直醉了,26平米的百级,你是怎么算出680CMH的,最少都得20000CMH
回复
攻城师56180
2015年11月06日 11:32:30
16楼
药厂还有MAU+DC+FFU的组合
回复
攻城师56180
2015年11月06日 11:36:18
17楼
温湿度精度要求高了,要分开设置。