在工厂中见到2500KVA的变压器,低压用GGD柜,2500KVA的变压器低压3600A电流,GGD柜GGD-3的水平母线最大电流3150A,怎样能匹配,问做柜子厂家说GGD改型,不理解,请高手指点一下!
在工厂中见到2500KVA的变压器,低压用GGD柜,2500KVA的变压器低压3600A电流,GGD柜GGD-3的水平母线最大电流3150A,怎样能匹配,问做柜子厂家说GGD改型,不理解,请高手指点一下!
12楼
又学习了,这个问题很经典呀。
回复
13楼
GGD3型也不够
回复
14楼
dylan3940 发表于 2015-1-15 08:43 GGD分1、2、3型,3型最大额定电流3150A。也就是说GGD是不能当用于大于3150A的系统,这不仅仅是加大铜排的问 …请教为什么改非标不允许 是技术条件达不到 还是规范不允许???
回复
15楼
半仙鲁 发表于 2015-2-13 10:56 请教为什么改非标不允许 是技术条件达不到 还是规范不允许???我觉得:搞工程设计就用工程设计的思维;为什么要搞非标呢?显得理论水平很高?
回复
16楼
我觉得可以。就像一般GCS柜垂直母线电流最大就1000A,但是很多时候,垂直母线电流不止1000A,厂家把垂直母排又做大了
回复
17楼
半仙鲁 发表于 2015-2-13 10:56 请教为什么改非标不允许 是技术条件达不到 还是规范不允许???都超出型式试验的参数了,你都没有权限去生产这个参数的东西,再怎么改非标都是白扯,质监局发现一个抓一个。
回复
18楼
路过,学习中
回复
19楼
我们2500KVA用过GCK、MNS。
回复
20楼
是的,不能用GGD柜子了,我们公司2500的变压器用过GGD,不知道怎么想的
回复
21楼
班猪们说的是对的。每种系列的柜子都有一些极限参数的。所有改型只能在参数下进行。其中最大的额定电流就是最重要的参数之一,是不能超越的。不是简单改一下开关和母排就行,这涉及到柜体的动稳定问题。这就象断路器的框架电流确定后,整定电流只能在其以下选择一样。
至于为什么很多厂商原意做这种非法的事情,不外是一个为了赚钱,另一个是由于动稳定问题的出现是很少碰到的,不出问题大家也没事。
回复