在工厂中见到2500KVA的变压器,低压用GGD柜,2500KVA的变压器低压3600A电流,GGD柜GGD-3的水平母线最大电流3150A,怎样能匹配,问做柜子厂家说GGD改型,不理解,请高手指点一下!
在工厂中见到2500KVA的变压器,低压用GGD柜,2500KVA的变压器低压3600A电流,GGD柜GGD-3的水平母线最大电流3150A,怎样能匹配,问做柜子厂家说GGD改型,不理解,请高手指点一下!
2楼
GGD柜子里面的铜排加大
回复
3楼
母线明显偏小,要加大的。
回复
4楼
路过,学习了
回复
5楼
GGD分1、2、3型,3型最大额定电流3150A。也就是说GGD是不能当用于大于3150A的系统,这不仅仅是加大铜排的问题,这样做已经超出了这个柜型的参数范围,超出了试验报告和3C的标准范围,即使改非标柜也是不允许的。
建议更换柜型,用MNS即可。
回复
6楼
dylan3940 发表于 2015-1-15 08:43 GGD分1、2、3型,3型最大额定电流3150A。也就是说GGD是不能当用于大于3150A的系统,这不仅仅是加大铜排的问 …说是说的不错,现实中有几家是这样做的呢?
回复
7楼
路过路过!!!!!!!!
回复
8楼
学习学习~~~
回复
9楼
aaa8079 发表于 2015-1-15 08:45 说是说的不错,现实中有几家是这样做的呢?有几家不是这么做的呢,您可能接触的烂厂家比较多,但也不能认为全中国的成套厂都是没良心的。
回复
10楼
MNS的柜子可以做到4000A
回复
11楼
按规范走,安全第一
回复