工厂2500kva的变压器GGD柜
红谷
红谷 Lv.12
2015年01月14日 20:16:31
只看楼主

在工厂中见到2500KVA的变压器,低压用GGD柜,2500KVA的变压器低压3600A电流,GGD柜GGD-3的水平母线最大电流3150A,怎样能匹配,问做柜子厂家说GGD改型,不理解,请高手指点一下!

在工厂中见到2500KVA的变压器,低压用GGD柜,2500KVA的变压器低压3600A电流,GGD柜GGD-3的水平母线最大电流3150A,怎样能匹配,问做柜子厂家说GGD改型,不理解,请高手指点一下!
免费打赏
半仙鲁
2015年02月14日 10:51:08
22楼
dylan3940 发表于 2015-2-13 16:28 都超出型式试验的参数了,你都没有权限去生产这个参数的东西,再怎么改非标都是白扯,质监局发现一个抓一 …违法了:funk:
回复
mr_chen188
2015年02月14日 14:14:39
23楼
看看学学..........
回复
天下唯吾曹孟德
2015年02月14日 15:14:27
24楼
dylan3940 发表于 2015-1-15 08:43 GGD分1、2、3型,3型最大额定电流3150A。也就是说GGD是不能当用于大于3150A的系统,这不仅仅是加大铜排的问 …同意+1,他们老是没做试验就说可以用
回复
wfjian
2015年02月14日 16:16:45
25楼
这是典型的技术进步了,可是规范的修改滞后!
新型的GGD柜,结构强度比GCK和MNS都要好!
回复
天下唯吾曹孟德
2015年02月14日 16:26:15
26楼
说 可以的拿出型式试验报告:lol
回复
hanzhg54
2015年02月14日 16:45:10
27楼
fitman 发表于 2015-2-14 09:34 班猪们说的是对的。每种系列的柜子都有一些极限参数的。所有改型只能在参数下进行。其中最大的额定电流就是 …你说的道理是对的,但是不妨研究一下,GGD电流的限制因素是什么?
回复

相关推荐

APP内打开