这是一位同行发来的问题,讨论很久,没有结论,贴到这里来,请高手指点: 一个用户的功率因数达不到标准,被供电局罚款,后经过改造,加装补偿柜,补偿后功率因数达到0.95-1左右,不罚款了。但是问题出现了: 月底抄表时,供电局总表比用户分表总和多了8000多度。后来关闭电容器组。过两天抄表,结果分表总和比供电局总表多了400多度。每个月用电在5万度左右,这是怎么回事? 就是说:当电容柜投运时,供电局的计费表会多计费,或者说是电容柜会增加有功电量的消耗?相反,电容柜不用的时候,反而用电量反而减少?
这是一位同行发来的问题,讨论很久,没有结论,贴到这里来,请高手指点:
一个用户的功率因数达不到标准,被供电局罚款,后经过改造,加装补偿柜,补偿后功率因数达到0.95-1左右,不罚款了。但是问题出现了:
月底抄表时,供电局总表比用户分表总和多了8000多度。后来关闭电容器组。过两天抄表,结果分表总和比供电局总表多了400多度。每个月用电在5万度左右,这是怎么回事?
就是说:当电容柜投运时,供电局的计费表会多计费,或者说是电容柜会增加有功电量的消耗?相反,电容柜不用的时候,反而用电量反而减少?
这里:供电局是高压计量,用的是电子式多功能电能表。用户是自己装的,用于部门考核的机械式有功电能表,装在低压端。
不补偿,
每月罚款约1000多元,但是投运补偿柜,电费多5000~6000元。
现在,为了减少电费,用户宁愿让供电局对功率因数来罚款,而不愿投运补偿柜。
用户是大型酒店,用电设备就是一些中央空调、电锅炉、照明,等等。
2楼
过两天抄表,结果分表总和比供电局总表多了400多度。
这是两天的误差还是一个月的误差?
回复
3楼
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2015-1-13 17:29 编辑 fitman 发表于 2015-1-13 17:16 过两天抄表,结果分表总和比供电局总表多了400多度。这是两天的误差还是一个月的误差?就是实验的这两天的数据。就是说,用户发现不对后,马上关闭电容柜,并做了两天的抄表记录,是这两天的独立的数据。与前后没有关系。
回复
4楼
shenzhen_aut 发表于 2015-1-13 17:28 就是实验的这两天的数据。就是说,用户发现不对后,马上关闭电容柜,并做了两天的抄表记录,是这两天 …这样的话,停补偿后,误差为200度/天。补偿时误差为267度/天。两者相差67度。对于一套补偿装置,1~2kW的有功损耗还是可能有的(具体要看配置,如果配了电抗器的话就更确定了)。而且,对于月5万度电的用户,不同时间有4%左右的误差,也是正常的事情,建议继续观察。
回复
5楼
楼上误解了.
楼主说加补偿,供电局总表比用户分表总和多8000度(月底记录)
不加补偿,用户分表比供电局总表多400度(2天)
相差还是很多的.
我估计有以下情况:
1.用户分表和供电局总表测量精度不一样,分表总和与总表有误差,是正常的,但是不知道到底有多大的误差才是合理的
2.补偿柜投入后功率因素是多少,原来是多少,是不是补偿容量不当造成了视在功率的升高?
3.用户的用电设备类型,工作方式是不是对整个用户功率因数影响较大?
如有不对或补充,请各位指点
回复
6楼
期待高手解答
回复
7楼
功率因数太低影响有功计量,我处理过这类问题。表计比负荷估算明显偏低,功率因数补到0.9时,表计与估算相符。估算用电量,与总表、分表比较一下。
回复
8楼
功率因数太低影响计量,我处理过这类问题。表计与负荷估算明显偏低,功率因数补到0.9时,表计与估算相符。估算电量与总表、分表比较一下,看问题出在什么地方。
回复
9楼
功率因数太低影响计量,我处理过这类问题。表计较估算电量明显偏低,增加无功补偿后,表计与估算相符。估算电量,与总表、分表比较,看问题出在什么地方。
回复
10楼
功率因数太低影响计量,我处理过这类问题。表计较估算电量明显偏低,增加无功补偿后表计与估算基本相符。估算用电量与总表、分表比较,看问题出在什么地方。
回复
11楼
fitman 发表于 2015-1-14 09:33 这样的话,停补偿后,误差为200度/天。补偿时误差为267度/天。两者相差67度。对于一套补偿装置,1~2kW的有 … 每天误差不是67度,是467度,因为不补偿时,分表读数多,补偿时,总表读数多,两种情况的数据是相反的。
回复