成都地区,负三层筏板,利用筏板内钢筋形成接地环网,筏板厚约2米,有说利用筏板底部钢筋焊接形成接地环网的,也有说利用筏板顶层钢筋焊接形成接地环网。求正解?还有与柱子钢筋连接,与竖向钢筋连接焊接时,对竖向钢筋受力是否有影响?特别是利用顶层钢筋焊接时恰恰是在柱教处?求正解?万分感谢!{:2_85:}
成都地区,负三层筏板,利用筏板内钢筋形成接地环网,筏板厚约2米,有说利用筏板底部钢筋焊接形成接地环网的,也有说利用筏板顶层钢筋焊接形成接地环网。求正解?还有与柱子钢筋连接,与竖向钢筋连接焊接时,对竖向钢筋受力是否有影响?特别是利用顶层钢筋焊接时恰恰是在柱教处?求正解?万分感谢!{:2_85:}
2楼
特别是利用顶层钢筋焊接时恰恰是在柱脚处,对结构是否有影响?
回复
3楼
我们一般是利用筏板底部钢筋焊接形成接地环网!
回复
4楼
问题具体呀。
规范、图集中都没有见到关于筏板接地,到底是顶层钢筋还是底层好,应该均可吧。不过考虑到电流散入大地的效果,应该是底层的钢筋效果好点,理由很简单,这层钢筋最接近大地。
个人观点,欢迎讨论。
回复
5楼
上下层钢筋通焊
回复
6楼
我们采用 上层钢筋跨接的,利用12的圆钢与桩基上的钢筋焊接,形成接地网
回复
7楼
筏板基础,一般都是高层,主钢筋都大于16,都是套筒连接,个人看法真没必要再焊接了,,,
回复
8楼
sb.702 发表于 2015-1-13 16:47 特别是利用顶层钢筋焊接时恰恰是在柱脚处,对结构是否有影响?般是利用筏板底部钢筋焊接形成接地环网!
回复
9楼
可以用钢筋头握出一定角度焊接,即不破坏钢筋又符合焊接长度
回复
10楼
看你基础接地图的说明,建筑物是按几级设计的。理论上是把上层钢筋网片焊接成一个环形通路,并与防雷引上线连接,焊接长度满足6d(双面焊接)。