配电室低压出线要不要设瞬动保护?配电室低压出线有时线路长一点,超过200米,低压单相短路电流值可以满足短延时5倍In整定,但是瞬动的话就不能取10倍In了,要保证瞬动,可能要取到6倍In,这样的话,短时和瞬动的整定值就很接近了。像这样的情况,瞬动整定还要设置吗?
配电室低压出线有时线路长一点,超过200米,低压单相短路电流值可以满足短延时5倍In整定,但是瞬动的话就不能取10倍In了,要保证瞬动,可能要取到6倍In,这样的话,短时和瞬动的整定值就很接近了。像这样的情况,瞬动整定还要设置吗?