配电室低压出线要不要设瞬动保护?配电室低压出线有时线路长一点,超过200米,低压单相短路电流值可以满足短延时5倍In整定,但是瞬动的话就不能取10倍In了,要保证瞬动,可能要取到6倍In,这样的话,短时和瞬动的整定值就很接近了。像这样的情况,瞬动整定还要设置吗?

配电室低压出线要不要设瞬动保护?
配电室低压出线有时线路长一点,超过200米,低压单相短路电流值可以满足短延时5倍In整定,但是瞬动的话就不能取10倍In了,要保证瞬动,可能要取到6倍In,这样的话,短时和瞬动的整定值就很接近了。像这样的情况,瞬动整定还要设置吗?
免费打赏
冒牌电老虎
2015年01月12日 11:08:54
2楼
这个实际就是保护配合的问题,如果单纯依靠保护而没有区域选择连锁,配电级数较多时是不能面面俱到的,肯定会有无选择动作,一般出线还是需要过载保护和短路瞬动的。如果出线直接带负载,毫无疑问需要瞬动,如果出线下一级还有分级,那到底是用短延时还是瞬时就得根据具体情况了,但短延时和瞬时同时采用还是很少见的
回复
mr_chen188
2015年01月12日 11:16:24
3楼
瞬动保护 是否可以理解为短路保护吗
回复
liushibo422
2015年01月12日 12:19:45
4楼
一楼正解!
回复
chengzhexin
2015年01月12日 13:30:40
5楼
电器之父 发表于 2015-1-12 11:08 这个实际就是保护配合的问题,如果单纯依靠保护而没有区域选择连锁,配电级数较多时是不能面面俱到的,肯定 …说得很好啊~ 我想见见电器之母!
回复
zhongcongli
2015年01月12日 14:06:58
6楼
设置的意义不是很大。
回复
1354tzl
2015年02月21日 21:46:33
7楼
低压出线一般设长延时和瞬时就可以了
回复
feng_0066
2015年02月21日 22:04:20
8楼
学习了,施工时现场协调一定要到位,不要留下隐患
回复
半仙鲁
2015年02月23日 09:10:41
9楼
电器之父 发表于 2015-1-12 11:08 这个实际就是保护配合的问题,如果单纯依靠保护而没有区域选择连锁,配电级数较多时是不能面面俱到的,肯定 …高手啊
回复
tupwym
2015年02月23日 12:03:23
10楼
学习了~~~~~~~~~
回复
baiyuge113
2015年02月26日 14:01:46
11楼
学习学习