380/220V的控制变压器,220V绕组必须接地吗?
380/220V的控制变压器,220V绕组必须接地吗?
2楼
不一定!!!
回复
3楼
红谷 发表于 2015-1-12 03:38 不一定!!!请进一步说明!行灯变压器的低压绕组规定要接地,那控制变压器是否也要如此呢?
回复
4楼
控制变压器还是不要接地,为了检修安全。
回复
5楼
控制变压器是否用作隔离变压器?
回复
6楼
红谷 发表于 2015-1-12 12:51 控制变压器是否用作隔离变压器?该控制变压器是一般的降压变压器,不是隔离变压器。隔离变压器是有“回”符号标识的,是有双重绝缘的,而且大都是变比1:1的。
回复
7楼
qx1470367056 发表于 2015-1-12 14:34 该控制变压器是一般的降压变压器,不是隔离变压器。隔离变压器是有“回”符号标识的,是有双重绝缘的,而 …回字符号为双重绝缘的电气标识,跟变压器的功能无关,比如,二级手动工具,即220V的,但是塑料外壳的,就标有回字。但变压器的隔离就是二次侧跟一次侧电联系的隔离,不一定是1:1,降成110V非常常见的。这时候,检修的时候,误碰到单个带电体不会触电,因为跟大地没有电的回路。
回复
8楼
不一定吧,不确定
回复