一个工地做了一批配电箱总开关带消防分励脱扣器DC24V,试验的时候有的能跳的掉有的调不掉,时间长了还烧消防模块和脱扣器,但是我的开关用用我的直流电源试非常灵敏,电压调到DC16V跳的很正常。就是消防中心来的DC24V有的能跳有的跳不掉。要讲线路远电阻大电压降得厉害,有的高几层都能跳。(消防模块带两个箱子)
开关没有问题,就是电源的问题,逐个调试吧。
回复
3楼
我以前做消防联动的时候是给个DC24V继点器,然后把接点串到开关上的分励脱扣器上.这样烧掉了也不会有太大损失,更换也方便
回复
4楼
同意楼上的办法,可以用中间继电器做个辅助回路,这样就不用担心压降无法分励了
回复
5楼
开关上应该配AC220V的分励脱扣器,分励脱扣器中间串一个DC24V中间继电器的开点,DC24V的中间继电器接收消防中心DC24V的信号,这样开关就不会跳不了
一般我们不会直接开关带DC24V的分励脱扣器的,很容易出现你现在这样的情况
回复
6楼
[code][/code]
同意楼上意见,我们遇到DC24V尽量说服客户或设计方更改分励脱扣器电压为AC220V
1、距离远存在压降问题,会导致不脱扣现象;
2、塑壳断路器机械特性不一致,可能引起有的动作,有的不动作 。
回复
7楼
我厂的设计以前都系用AC220分励,做个辅助回路来实现分励跳闸的,但是依家开关可以配DC24V分励,所以都系直接用DC24V了,不过暂时还没有出现楼主的情况
回复
8楼
学到了,看来DC24V压降的比较厉害
回复
9楼
我们公司做的基本上都加上中继过渡一下。
回复
10楼
同意楼上的办法,可以用中间继电器做个辅助回路,这样就不用担心压降无法分励了