【建水教材答疑专贴】第4章 膨胀水箱和热水箱的计算问题
上海乔帮主
2015年01月08日 16:26:05
只看楼主

由2012年一道真题引发的关于膨胀水箱/热水箱的高差计算问题 解题思路一:根据秘三教材P219 页,公式4-1 ,《建筑给水排水设计规范》(2009 版)P241 ,对于热水箱与冷水补给水箱的水面高差: h=H( ρl/ ρr-1)=1.5 ×(0.9997/0.9832-1)=0.025 ,选最接近的0.034 。 说明:将热水箱和膨胀水箱、膨胀管区别,既然教材和规范分开的,那么分别对应不同的情况分开计算,不能为了算出与答案恰好的数值而采用膨胀水箱算法。

由2012年一道真题引发的关于膨胀水箱/热水箱的高差计算问题
QQ图片20150108162357.png
解题思路一:根据秘三教材P219 页,公式4-1 ,《建筑给水排水设计规范》(2009 版)P241 ,对于热水箱与冷水补给水箱的水面高差:
h=H( ρl/ ρr-1)=1.5 ×(0.9997/0.9832-1)=0.025 ,选最接近的0.034
说明:将热水箱和膨胀水箱、膨胀管区别,既然教材和规范分开的,那么分别对应不同的情况分开计算,不能为了算出与答案恰好的数值而采用膨胀水箱算法。
解题思路二:根据秘三教材P226 页,公式4-7 ,《建筑给水排水设计规范》(2009 版)5.4.19-1
h=H( ρl/ ρr-1)=(2.0+1.5) ×(0.9997/0.9832-1)=0.059
说明:热水膨胀的根源是加热引起水密度的变化,要想系统冷热水保持水面稳定,那么在冷热交换点的压强应该相等(连通器原理)。冷热水在热水器内混合,计算时取加热器底部的距离为计算标准。
综观此题:解法一符合秘三和规范热水箱的计算要求,但是这个解法本来是忽略了管道里的膨胀量,只计算水箱水面的高差。解法二是将利用连通器的原理,实现了准确计算。各位考友思考一下哪个更有道理?


QQ图片20150108162357.png

免费打赏
万图图
2015年01月08日 21:30:18
2楼
同意解法一,设置了膨胀水箱,管道里的热水膨胀后导致膨胀水箱的液位升高值可以忽略不计了~
回复
万图图
2015年01月08日 21:34:13
3楼
规范里的正文和条文解释里都是对的,一个是设置膨胀管时h的计算,一个是设置膨胀水箱时h的计算~要是加一句“设置膨胀水箱时管道内热水膨胀高度可忽略”就完美了
回复
chaoran
2015年01月09日 11:01:02
4楼
很好,学习了,张工的培训总是牛
回复
huanyu61
2015年05月14日 16:54:38
5楼
留下多学习
回复
qq_1396793041264
2015年10月22日 16:09:46
6楼
这样微小细节的解疑,很有必要。有时候考试不难,就喜欢在这些搞不清楚的地方出题。
回复