我们单位新安的水泵,水泵厂家告诉我,水泵起动要将水泵前后阀门关小,起动后再全打开!各位前辈请指教!我没听说过前辈请指教!!
我们单位新安的水泵,水泵厂家告诉我,水泵起动要将水泵前后阀门关小,起动后再全打开!各位前辈请指教!我没听说过前辈请指教!!
12楼
软起动厂家是从上海赶来说没有问
回复
13楼
以下是引用wanlirn在2004-12-08 20:50:34发表的内容:
是你听错了,还是他说错了..应该是将水泵出口门关小或全关,,进口门全开,,,启动水泵后水泵达到全速时(查水泵电机的电流与水泵的特性曲线比较),打开水泵上放气阀,再打开出口门。应保证水泵的机械密封面进去水;这样做是规范一些。。。
说的比较全面 看来是个高手
回复
14楼
对于18KW以上的水泵,应该安装电流表,启动水泵前,应开全进口阀门,关闭出口阀门,电机启动后(如果是星-三角转换,应该等转换后)再缓慢打开出口阀门,观察电流值,使其不超过额定值。
如果是变频电机,则直接打开进出口阀门,启动即可。
但无论如何,进口阀门要打开,否则,水泵空转,要损坏密封。
回复
15楼
非常感谢!
如果是变频电机,是否控制部分要加变频器,电机也需要更换。
回复
16楼
三楼讲的对
回复
17楼
如果每天都要开起水泵,那不是天天都得把阀门开开关关的?
如果采用电动比例阀门控制,那造价上升不是很大?
回复
18楼
非常感谢
回复
19楼
水泵启动电流比运行电流大的多,一般大功率水泵都要采取降压或卸载起动。
回复
20楼
水泵启动过程中,启动电流远大于运行电流(全压启动时约为4-7倍)。为防止电机过载,通常水泵应在零流量下启动,即出口阀门应当是关闭的。
回复
21楼
水泵的功率曲线是随流量的增加功率递增,所以要求空载启动才不会烧电机或跳闸
这和离心风机是一个道理,所以才要求启动时关闭或尽量关小阀门.
轴流风机则相反,最好满载启动.
至于开进口阀.关出口阀是为了密封充水.
水泵放气阀,这让我学习ing
回复