电缆夹层失火,损失惨重,求助大神什么原因哦
wusukai
wusukai Lv.5
2015年01月07日 15:41:31
只看楼主

PLC柜配电柜配电柜电缆夹层

IMG_20141219_112007.jpg
PLC柜
IMG_20141219_112418.jpg
配电柜
IMG_20141219_112609.jpg
配电柜
IMG_20141219_113324.jpg
电缆夹层

IMG_20141219_112007.jpg


IMG_20141219_112418.jpg


IMG_20141219_112427.jpg


IMG_20141219_112523.jpg


IMG_20141219_112536.jpg


IMG_20141219_112609.jpg


IMG_20141219_112814.jpg


IMG_20141219_113057.jpg


IMG_20141219_113319.jpg


IMG_20141219_113324.jpg


IMG_20141219_113329.jpg


IMG_20141219_113440.jpg

免费打赏
wangxf
2015年01月10日 17:30:31
34楼
怎么烧成这个样子哦?起火原因查出来没有?防火工作肯定没有到位?
回复
xiesongquan1431
2015年01月10日 17:44:14
35楼
我认为:一般都是短路、过载、过热等原因造成。防火设计和施工肯定存在问题,如保护和监控装置、消防设施、防火封堵、是否阻燃电缆等等。
回复
a523078904
2015年01月10日 19:36:39
36楼

小手一抖,金币到手
回复
wboy8759
2015年01月10日 19:55:58
37楼
密集电缆场所的安装布线工艺也很重要,实际中往往被忽视:
1、支架上高压缆布在上层、低压和控制缆布在较下层、通信缆在最下层;
2、电力电缆的层与层之间、缆与缆之间都要留有一定的间距空隙,禁止堆叠布放;
3、不同设备单元的电缆要分开布线,或用防火隔板分隔;
4、单芯大截面电力电缆禁止用铁丝、扁钢、钢箍等导磁材料绑扎固定;
5、铠装单芯大截面电力电缆尽量采用非导磁材料铠装型,如用钢铠装的,只允许钢铠一点接地;
6、单芯大截面电力电缆的支架尽量采用非导磁材料制作(如铝合金支架、高强度塑钢支架)。
这些都是为了防止密集电缆场所发生火灾的措施。现在很多工程人员不懂得这些要求和道理。
回复
小林电气
2015年01月10日 20:00:16
38楼
刚观察了一下,估计开关选型有误造成的,图中有只隔离开关,不具保护能力,电流太大,发热造成,上端无法分断
但隔离开关上端的开关为什么没有跳闸呢,让人吃惊
回复
leiyanlin1208
2015年01月10日 20:16:06
39楼
真是烧的一塌糊涂啊!!!!!
回复
neuqlihui
2015年01月10日 20:17:05
40楼

小手一抖,金币到手
回复
yxp400
2015年01月11日 07:54:44
41楼
:L:L:L:L
什么原因啊,
回复
flszypj
2015年01月11日 09:45:52
42楼
感觉不是阻燃电缆,也没有防火墙或阻火包,不然不会这么严重。
回复
xwjie
2015年01月11日 17:36:01
43楼
母线都变形了,火势不小啊,阻燃、耐火咋都不顶用?
回复

相关推荐

APP内打开