电缆夹层失火,损失惨重,求助大神什么原因哦
wusukai
wusukai Lv.5
2015年01月07日 15:41:31
只看楼主

PLC柜配电柜配电柜电缆夹层

IMG_20141219_112007.jpg
PLC柜
IMG_20141219_112418.jpg
配电柜
IMG_20141219_112609.jpg
配电柜
IMG_20141219_113324.jpg
电缆夹层

IMG_20141219_112007.jpg


IMG_20141219_112418.jpg


IMG_20141219_112427.jpg


IMG_20141219_112523.jpg


IMG_20141219_112536.jpg


IMG_20141219_112609.jpg


IMG_20141219_112814.jpg


IMG_20141219_113057.jpg


IMG_20141219_113319.jpg


IMG_20141219_113324.jpg


IMG_20141219_113329.jpg


IMG_20141219_113440.jpg

免费打赏
卡卡西585
2015年01月09日 15:31:22
24楼
应该有消防联动的吧?怎么没报警?
回复
ty3514
2015年01月10日 00:53:44
25楼


惨不忍睹,警惕警惕
回复
云飘飘
2015年01月10日 06:08:43
26楼
多种原因:过载、短路、接触不良打火。
回复
chenff081720
2015年01月10日 08:02:08
27楼
烧成这样 也是醉了~~~~~~
回复
jsntly
2015年01月10日 10:27:00
28楼
很深刻 很危险
回复
a6065
2015年01月10日 11:20:48
29楼
这个烧得惨哦!这就叫电气的“火烧连营”现象
回复
bmwz7
2015年01月10日 12:53:53
30楼
从夹层电缆的灼烧情况来看,火可能是夹层烧起来的,还延伸到楼上的高低压柜。夹层温度很高吧,通风不好,电缆过负荷熔化达到绝缘燃点。
回复
星夜梦话
2015年01月10日 13:33:57
31楼
谢谢楼主,学习了
回复
星夜梦话
2015年01月10日 13:35:40
32楼
谢谢楼主,学习了
回复
注册电气师
2015年01月10日 13:50:51
33楼
所有保护措施都没有发挥作用??????
回复

相关推荐

APP内打开