2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-7 16:00 编辑
第二张图片不是电缆夹层的吧?
这是个较大小区的变电所?
第四张图片中,垂直方向有那么多电缆,往上去是什么?
第五张图片中,柜子里为什么有6根大电缆自下往上穿这柜子?
这么多图片,且没有拍到起火点!!!(反正偶看不出电气短路的地方)
有很多废铜可以卖了。
回复
3楼
什么原因引起的?烧成这样了
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-7 16:06 编辑
电缆夹层没有防火的火灾探测线路?
火灾发生时没有救火?让其自己把会燃烧的成份全部烧完为止?!
偶看图片后,感觉会着的一点也没留下!
卖废铜时,收购的人不会说有杂质了!
回复
5楼
什么原因引起的?烧成这样了
回复
6楼
这个烧得惨哦!这就叫电气的“火烧连营”现象,过去见过两次。
好像烧得都是低压部分的电缆和屏柜。楼主应当文字介绍详细点,才好帮你分析哈。
一般都是短路、过载、过热等原因造成。
防火设计和施工肯定存在问题,如保护和监控装置、消防设施、防火封堵、是否阻燃电缆等等。
回复
7楼
估计是倒数第三个图片中原因,1、可能不是阻燃电缆。2、电缆在下面盘了几圈,发热燃烧,火从下往上燃烧。
回复
8楼
:L:L:L:L:L
惨不忍睹,警惕警惕
回复
10楼
印象很深刻啊,以后严格按照规范来
回复
11楼
还是要选阻燃电缆啊,虽然成本高点,现场太惨不忍睹了,幸亏无人员伤亡!
回复
13楼
我去收废铜:lol
回复