5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。5. 4. 7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m.7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个.为满足以上3条,小区室外消火栓的数量真是多得不得了!10-20m就有一个
5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。
5. 4. 7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距
室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m.
7.3.3
室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个.
为满足以上3条,小区室外消火栓的数量真是多得不得了!10-20m就有一个
室外消火栓。简直赶上路灯数量了!这难道是规范的先进性。
12楼
靠灵活掌握,规范不能死板教条
回复
13楼
本帖最后由 sw-gps 于 2016-9-12 00:04 编辑
消防系统向多栋供水时、消防水泵接合器应在"每座"建筑附近就近设置。。。
住宅防火门通大地库、整个小区只算一座建筑,
那接合器只在
泵房一处设置就可以了、不用设第2处了吗?更不是每栋:lol附近
回复
14楼
lxxydiy 发表于 2015-2-5 13:16 按黄晓家的解释,一个大的小区或建筑,报警阀全部设在水泵房是不合理的设计,报警阀都分散了,水泵接合器更 …个人理解是每种防火系统两个就行,设在防火扑救面,复合距离方便取用的位置。
回复
15楼
本帖最后由 圣火2016 于 2016-9-14 10:03 编辑 sw-gps 发表于 2016-9-11 23:58 消防系统向多栋供水时、消防水泵接合器应在“每座”建筑附近就近设置。。。住宅防火门通大地库、整个小区只 …按照图示理解,这个解释是合理的,但图示对接合器的解释又不是这样,他认为离建筑物40m范围能找到要求的接合器就可。但有些地方的消防局不认可,说没有红章不算数。我们遇到这种情况,最后增加了接合器数量。增加不少工程造价,但对消防安全用处不大,真的是无语啊
回复
16楼
5.4.4条是应设置,5.4.7条是宜距离15~40米,没有必须,这是区别。
回复
17楼
我也存在疑惑,如果一个学校里就两栋超过5层楼,也是采取临时高压向多栋供水,难道每座建筑附近也要设置水泵接合器吗?
回复
18楼
谢谢楼主分享
回复
19楼
10-20米一个的依据是什么?
回复
20楼
对于小区建筑,消防接合器的设置应原则符合规范要求下,且可灵活处理,同一区同为一个系统,如小区不大,只有两栋楼,且距离在40米内,可只设一处接合器。
回复
21楼
没说一个个对应啊