5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。5. 4. 7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m.7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个.为满足以上3条,小区室外消火栓的数量真是多得不得了!10-20m就有一个
5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。
5. 4. 7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距
室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m.
7.3.3
室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个.
为满足以上3条,小区室外消火栓的数量真是多得不得了!10-20m就有一个
室外消火栓。简直赶上路灯数量了!这难道是规范的先进性。
2楼
这个可能要与建筑物的整体布局有关,也可能间距很大,也可能很小,规范的本意,是便于实战的灭火,与什么先进性的关系不大
回复
3楼
明显是规范不合理,没考虑到栋与栋之间的距离小的情况。规范没有普适性,但审图都按条文严格执行。
回复
4楼
这个真是很操蛋的一条!!!!包括储存室外消防用水的必须做吸水口,还必须控制15米,也很蛋疼!!!很多建筑出15米都出红线了
回复
5楼
明显是规范不合理,没考虑到栋与栋之间的距离小的情况。规范没有普适性,但审图都按条文严格执行
回复
6楼
按黄晓家的解释,一个大的小区或建筑,报警阀全部设在水泵房是不合理的设计,报警阀都分散了,水泵接合器更要分散,不过并没有要求室外消火栓和水泵接合器一一对应,我觉得他说的意思是每栋楼每个系统都要设一个水泵接合器,那么多水泵接合器,不一一对应的话很可能都会接错,水泵接合器总的数量要不低于各系统的设计流量。
回复
7楼
整个住宅小区的话,上室内消火栓的每个楼至少设一个水泵接合器,每个楼应最少布置2个室外消火栓,2个楼就是3个,每个楼周边40米之内有2个消火栓就好,我基本按照这个原则。
回复
8楼
理解能力偏激了,这条只是约定了距离,数量的要求是其它条款
回复
9楼
我觉得不是这样理解。应该不是要求所有的消火栓满足40米的要求。
回复
10楼
这条是消防水泵接合器和室外消火栓的距离规定,但是室外消火栓的保护距离不小,所以……
以上为个人观点。
回复
11楼
室内消火栓需要与室内消火栓系统水泵接合器对应吗
回复