5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。5. 4. 7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m.7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个.为满足以上3条,小区室外消火栓的数量真是多得不得了!10-20m就有一个
5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。
5. 4. 7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距
室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m.
7.3.3
室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个.
为满足以上3条,小区室外消火栓的数量真是多得不得了!10-20m就有一个
室外消火栓。简直赶上路灯数量了!这难道是规范的先进性。
22楼
规范编写者,低头走路,没抬头看。 每条各自要求都有道理,碰到一起,矛盾了。执行:水泵接合器,一个系统1-3附近有消火栓就可以,至于其他(每建筑附近),只当是方便使用,不必满足。
回复
23楼
等待打下的解答
回复
24楼
学习了,谢谢楼主
回复
25楼
版专攻 发表于 2015-1-7 10:33 这个可能要与建筑物的整体布局有关,也可能间距很大,也可能很小,规范的本意,是便于实战的灭火,与什么先 …学习了,谢谢楼主
回复
26楼
5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置
对于这一个条款,我的理解是“临时”的系统才需要每座建筑附近设置水泵接合器。
回复
27楼
报警阀的分散或者集中跟水泵结合器分不分散关系不大吧,水泵接合器供水是在报警阀组的前段供水管网连接的吧
回复
28楼
如果有地下室的话应该地下环管直接接水泵接合器,满足数量就可以了吧
回复
29楼
上面是我们项目的设计图纸内容“设计说明”里面摘抄出来的。
本期为二期,共5栋高层(9#、10#、11#、12#、15#),3栋一层的商铺(13#、14#、16#,均不超过1500平米),地下车库只有一层并设喷淋,整体设计是一二三期均由一期的消防水池和高位水箱供水,不设压力分区,较低楼层的超压部分消火栓采用减压孔板。
给排水总平面上,二期地面设一组3套喷淋水泵接合器接在 地下车库湿式报警阀前管网,9#和10#比较接近而设一组2套消防水泵接合器,11#和12#很近而设一组2套消防水泵接合器,15#单独设一组2套消防水泵接合器。
而地下室给排水图纸则是喷淋设的水泵接合器与总图一致,但消火栓系统则是9#、10#、11#、12#、15#各设一组2套消防水泵接合器。
所以本项目存在疑惑,按图纸的设计说明则应按地下室给排水图纸设5套消防水泵接合器和1套喷淋水泵接合器。问设计,她说按总图即可,但又不详细给我解释规范要求,所以我就上来找答案,结果发现还似乎众说纷纭啊。
另外喷淋水泵接合器在一期也设了一组3套,我想,按照规范应该一二三期整体设一组3套就可以了,一期、二期和三期(可能以后会有)均设置一组的目的是为了方便消防扑救而加设。
回复
30楼
室外消火栓的数量是依据消规7.3.2而确定,而不是楼主说的这几条水泵接合器的布置要求
7.3.2建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。
回复
31楼
报警阀全部设在水泵房是不合理的设计,报警阀都分散了,水泵接合器更要分散,不过并没有要求室外消火栓和水泵接合器一一对应,每栋楼每个系统都要设一个水泵接合器,那么多水泵接合器,不一一对应的话很可能都会接错,水泵接合器总的数量要不低于各系统的设计流量。
回复