如题,请教各位大神,封闭楼梯间内可以设置消火栓拉出去保护吗?图上封闭楼梯间内均为防火门,如果把消火栓设置在楼梯间内,着火时防火门是关闭的,消火栓应该是不可以拉出去的,可是从规范上找不到明确的条文,所以请教各位大神指点一二!
如题,请教各位大神,封闭楼梯间内可以设置消火栓拉出去保护吗?
图上封闭楼梯间内均为防火门,如果把消火栓设置在楼梯间内,着火时防火门是关闭的,消火栓应该是不可以拉出去的,可是从规范上找不到明确的条文,所以请教各位大神指点一二!
2楼
按规范,可以设置。
回复
3楼
可以的。。。不过最好不要设在楼梯间,楼梯间的防火级别高一些,穿墙处还要防火处理,一般前室是第一首选
回复
4楼
路过就来看看
回复
5楼
不可以。
楼梯间只用于疏散,严禁其它管线桥架穿越。
可以把楼梯间看着独立的防火分区,别的防火分区消火栓当然不应该设置楼梯间。
回复
6楼
不可以。
楼梯间只用于疏散,不是战斗场所。
严禁其它管线桥架穿越楼梯间。
可以把楼梯间看着独立的防火分区的话,别的防火分区消火栓当然不应该设在楼梯间。
回复
7楼
可以的,建议设置在前室,消防宣讲介绍当消防员到火场利用消火栓救火时,此时已认为疏散结束。
回复
8楼
路过就来看看
回复
9楼
新规可以设。
回复
10楼
haigangwang 发表于 2015-1-2 19:20 可以的,建议设置在前室,消防宣讲介绍当消防员到火场利用消火栓救火时,此时已认为疏散结束。我也是这么认为的。咱们国内和美国的使用人不一样。美国的是专业消防员使用,连栓箱都不设置,咱们是兼用,设了栓箱,有在疏散时使用的可能,所以只能是建议设置。
回复
11楼
按《新消规》7.4.7的意思是可以,除非其他规范有其他规定