封闭楼梯间内可以设置消火栓吗?
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2014年12月31日 15:16:37
只看楼主

如题,请教各位大神,封闭楼梯间内可以设置消火栓拉出去保护吗?图上封闭楼梯间内均为防火门,如果把消火栓设置在楼梯间内,着火时防火门是关闭的,消火栓应该是不可以拉出去的,可是从规范上找不到明确的条文,所以请教各位大神指点一二!

如题,请教各位大神,封闭楼梯间内可以设置消火栓拉出去保护吗? QQ图片20141231151449.png
图上封闭楼梯间内均为防火门,如果把消火栓设置在楼梯间内,着火时防火门是关闭的,消火栓应该是不可以拉出去的,可是从规范上找不到明确的条文,所以请教各位大神指点一二!

QQ图片20141231151449.png

烟若北
2015年01月07日 08:48:38
12楼
可以设置,不过都是设置在前室。我做过的两个工程都这样
回复
huanmimi3
2015年07月10日 08:45:20
13楼
学习了,新手路过
回复
tx
2015年07月12日 17:16:28
14楼
7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;
3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;
4 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;
5 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。
回复
wenpi303
2016年07月26日 10:11:42
15楼
tx 发表于 2015-7-12 17:16 7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定: 1 室内消火栓应设置在楼梯间及 …高层有消防电梯的话,是不是只能设置在合用前室了。
回复
lichangan1000
2016年07月26日 11:05:23
16楼
消规:没规定。只是说可以再楼梯间,并没有其他限制。
回复
waterwold
2016年07月30日 06:47:56
17楼

学习了,新手路过
回复
waterwold
2016年07月30日 06:48:01
18楼

学习了,新手路过
回复
听歌小王子
2016年07月30日 22:41:17
19楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
好运来oo
2016年07月30日 23:28:17
20楼
个人认为可以,但是需要问一下建筑设置消火栓后,会不会导致建筑的疏散宽度不够
回复
lxjpuma
2016年07月31日 13:14:12
21楼
按照新规是可以设置的