现在变压器中性点接出一根铜排到变压器底座,底座和变压器基础槽钢焊接到一起了,变压器基础和接地扁铁在做地面时也焊接到一起了,低压配电柜的地排那和哪也没有连接,施工方想把配电柜与底座槽钢焊接到一起就算接地了,这样不对吧?正规的做法是什么样的 变压器中性点接地后是不是需要一个铜排接到低压柜地排上? 还是低压柜地排接配电室的接地扁铁,不用再和变压器中性点连接?求正规接线方式,最好是实际的照片,实际做过配电室接地的,尽量说的详细一点,万分感谢!!
现在变压器中性点接出一根铜排到变压器底座,底座和变压器基础槽钢焊接到一起了,变压器基础和接地扁铁在做地面时也焊接到一起了,低压配电柜的地排那和哪也没有连接,施工方想把配电柜与底座槽钢焊接到一起就算接地了,这样不对吧?
正规的做法是什么样的 变压器中性点接地后是不是需要一个铜排接到低压柜地排上? 还是低压柜地排接配电室的接地扁铁,不用再和变压器中性点连接?
求正规接线方式,最好是实际的照片,实际做过配电室接地的,尽量说的详细一点,万分感谢!!
下面是我照了几张照片,有变压器中性点接地的 还有低压配电柜地排
12楼
以前我们做法是,变压器二次的中性线、地线一期连接到接地扁钢上,箱体接地做法是用接地扁钢直接接到槽钢上的~
回复
13楼
偶给个配电室接地平面图让大家看看:
回复
14楼
学习了,谢谢各位解答
回复
15楼
供电局哎!
回复
16楼
我也想知道正确的解释
回复
17楼
楼主总结的很正确
回复
18楼
zhengxuewei 发表于 2015-1-5 15:47 电力部门只知道要厂家的回扣。那管你对错。那里有压迫那里就有战争啊!学电的好难生活
回复
19楼
电缆要是5芯的就解决了。4芯的话,做成TN-C 系统。
回复
20楼
赞muyuyao的说法。变压器的中性点接地,从地线引出的PE线作为公共接地线
回复
22楼
我们以前都是变压器中性点下引铜排到底座附近,然后横着搭接1跟铜排到低压柜PE排上