变压器中性点接地和低压配电柜地排之间怎么连接???????????
bestzqfeng
bestzqfeng Lv.6
2014年12月29日 17:02:08
只看楼主

现在变压器中性点接出一根铜排到变压器底座,底座和变压器基础槽钢焊接到一起了,变压器基础和接地扁铁在做地面时也焊接到一起了,低压配电柜的地排那和哪也没有连接,施工方想把配电柜与底座槽钢焊接到一起就算接地了,这样不对吧?正规的做法是什么样的 变压器中性点接地后是不是需要一个铜排接到低压柜地排上? 还是低压柜地排接配电室的接地扁铁,不用再和变压器中性点连接?求正规接线方式,最好是实际的照片,实际做过配电室接地的,尽量说的详细一点,万分感谢!!

现在变压器中性点接出一根铜排到变压器底座,底座和变压器基础槽钢焊接到一起了,变压器基础和接地扁铁在做地面时也焊接到一起了,低压配电柜的地排那和哪也没有连接,施工方想把配电柜与底座槽钢焊接到一起就算接地了,这样不对吧?
正规的做法是什么样的 变压器中性点接地后是不是需要一个铜排接到低压柜地排上? 还是低压柜地排接配电室的接地扁铁,不用再和变压器中性点连接?
求正规接线方式,最好是实际的照片,实际做过配电室接地的,尽量说的详细一点,万分感谢!!

下面是我照了几张照片,有变压器中性点接地的 还有低压配电柜地排

IMG_20141229_162352.jpg

IMG_20141229_162312.jpg

IMG_20141229_162312.jpg



IMG_20141229_162312.jpg


IMG_20141229_162312.jpg


IMG_20141229_162352.jpg

免费打赏
eyuxiong
2015年01月05日 16:49:35
12楼
以前我们做法是,变压器二次的中性线、地线一期连接到接地扁钢上,箱体接地做法是用接地扁钢直接接到槽钢上的~
回复
lingxuct
2015年01月05日 16:57:40
13楼
偶给个配电室接地平面图让大家看看:

配电室接地平面图.jpg
回复
星夜梦话
2015年01月05日 22:52:22
14楼
学习了,谢谢各位解答
回复
红谷
2015年01月06日 08:47:41
15楼
供电局哎!
回复
kailelaohu
2015年01月06日 13:16:08
16楼
我也想知道正确的解释
回复
土木结构
2015年01月06日 19:58:11
17楼
楼主总结的很正确
回复
liangpeng20
2015年01月06日 22:14:54
18楼
zhengxuewei 发表于 2015-1-5 15:47 电力部门只知道要厂家的回扣。那管你对错。那里有压迫那里就有战争啊!学电的好难生活
回复
h604323536
2015年01月07日 17:15:40
19楼
电缆要是5芯的就解决了。4芯的话,做成TN-C 系统。
回复
liu583829685
2015年01月08日 09:58:11
20楼
赞muyuyao的说法。变压器的中性点接地,从地线引出的PE线作为公共接地线
回复
haiyesi007
2015年01月09日 17:29:35
22楼
我们以前都是变压器中性点下引铜排到底座附近,然后横着搭接1跟铜排到低压柜PE排上