现在变压器中性点接出一根铜排到变压器底座,底座和变压器基础槽钢焊接到一起了,变压器基础和接地扁铁在做地面时也焊接到一起了,低压配电柜的地排那和哪也没有连接,施工方想把配电柜与底座槽钢焊接到一起就算接地了,这样不对吧?正规的做法是什么样的 变压器中性点接地后是不是需要一个铜排接到低压柜地排上? 还是低压柜地排接配电室的接地扁铁,不用再和变压器中性点连接?求正规接线方式,最好是实际的照片,实际做过配电室接地的,尽量说的详细一点,万分感谢!!
现在变压器中性点接出一根铜排到变压器底座,底座和变压器基础槽钢焊接到一起了,变压器基础和接地扁铁在做地面时也焊接到一起了,低压配电柜的地排那和哪也没有连接,施工方想把配电柜与底座槽钢焊接到一起就算接地了,这样不对吧?
正规的做法是什么样的 变压器中性点接地后是不是需要一个铜排接到低压柜地排上? 还是低压柜地排接配电室的接地扁铁,不用再和变压器中性点连接?
求正规接线方式,最好是实际的照片,实际做过配电室接地的,尽量说的详细一点,万分感谢!!
下面是我照了几张照片,有变压器中性点接地的 还有低压配电柜地排
2楼
还有一张
回复
3楼
反正你变压器基础槽钢,配电柜基础槽钢都需要通过电缆沟与接地带连接,可以通过配电柜PE排与基础槽钢连,然后可以多点引出与接地带或者电缆沟接地扁钢连,做成环形的。。
回复
4楼
你的意思是 变压器中性点那不用再和低压柜的地排连接了 从配电室接地扁铁上在引出线接到地排上 是这个意思吧?正规的是什么样?
回复
5楼
个人理解,变压器中性点的工作接地应单独与接地装置连接,开关柜的外壳保护接地也是从接地装置引入的,且有多根接到开关柜的PE排上,不宜从变压器的工作接地扁钢上引接(当然,已经引接了也不是有什么大的错误)。
变压器的外壳保护接地和中性点工作接地共用了,也不是问题,但开关柜需要多根扁钢从接地装置引接,就不要从变压器的工作接地扁钢上引接了,让变压器的工作接地单独分开吧?
回复
6楼
这一部分的安装基本都被电力部门垄断了!!!
他们基本上都是这么安装的!!!
但设计图纸上都不是这么设计的!!!
回复
7楼
个人意见,最好把中性点接地与保护接地分开。
回复
8楼
muyuyao 发表于 2015-1-5 15:32 这一部分的安装基本都被电力部门垄断了!!!他们基本上都是这么安装的!!!电力部门只知道要厂家的回扣。那管你对错。
回复
9楼
找的图,看看有用没。
回复
10楼
我觉得是要分开,期待大神回答!