水泵吸水管到底能有多长!消防水池和水泵房不是在同一个位置。我的吸水管到底能有多长呢
水泵吸水管到底能有多长!
消防水池和水泵房不是在同一个位置。我的吸水管到底能有多长呢
2楼
长度不是问题,吸水管加大以减少损失及流量
回复
3楼
但是规范上说吸水管的DN不宜过大的
今天下午刚听一个老设计者说吸水管不宜过长
但是没有说明白什么理由。只是告诉我要注意,当吸水管过长的时候要做中转水池
回复
4楼
水泵吸水管的长度要考虑的因素有水泵吸水管直径、水泵安装是地上、还是地下,也就是说水泵吸水形式、距水池的距离、水池地上还是地下等,总之,要满足水泵的允许吸上高度。
回复
5楼
假如我能满足是自灌,那吸水管不是可以无限长
回复
6楼
我也没见规范上有这方面的规定,不过我同意3楼的见议
回复
7楼
做中转水池吗。那不是很浪费!!
假如是水厂,那取水井和奔放不是要很近
回复
8楼
给排水技术措施上有明确说明,吸水管道太长水头损失太大不利于水泵吸水
回复
9楼
水泵是利用大气压吸水的,所以吸水管绝对在10m,以下,一般在5-6m 以下吧
回复
10楼
长度不是问题,要看你选的泵,还有你设计中所需的扬程,
Hv=Hss+hs+v2/2g-^Z/2
Hv为水泵的吸上真空高度
自罐可不必考虑Hss 只要复核沿程局部水头损失和水泵进出口高差即可;
另外再看总扬程可满足,
水泵那本书上有 在18页,例题上吸水管就有20米.
以上仅供参考
回复