三级负荷为什么做双回路电源
yu81269610
yu81269610 Lv.5
2014年12月29日 10:25:26
只看楼主

供电局给出的供电方案里,居民用电属于三级负荷;施工图纸设计居民属三级负荷,消防属二级负荷;那么问题就来了,供电方案按照双回路电源做的(二级负荷的要求),为什么三级负荷要做双回路电源呢?是因为考虑消防用电属二级负荷才这么做的吗?如果没有消防用电,单纯按三级负荷考虑,是否供电只做单路就可以了?请解答小生心中的疑问,谢谢。

供电局给出的供电方案里,居民用电属于三级负荷;施工图纸设计居民属三级负荷,消防属二级负荷;
那么问题就来了,供电方案按照双回路电源做的(二级负荷的要求),为什么三级负荷要做双回路电源呢?
是因为考虑消防用电属二级负荷才这么做的吗?如果没有消防用电,单纯按三级负荷考虑,是否供电只做单路就可以了?
请解答小生心中的疑问,谢谢。

zhao.hf
2014年12月30日 08:44:28
14楼
原来如此啊,真是长知识了
回复
鸿鹄勾填
2014年12月30日 09:04:06
15楼
还有这样的事情,长见识了
回复
qq_1414303190415
2014年12月30日 09:10:32
16楼
在规范之内你也没啥说的,就是费用高点少你谦点钱安全系数高点。交工时麻烦少点
回复
yu81269610
2014年12月30日 10:30:47
17楼
chengzhexin 发表于 2014-12-29 15:03 有一次是一路市电+一路柴油机的,不过实在是少见。对,我就是想要这么做,但是供电局不同意。确实这样的做的几乎没有。不知道是行业潜规则还是国家就这么规定的。
回复
yu81269610
2014年12月30日 10:36:37
18楼
chengzhexin 发表于 2014-12-29 15:02 从来没做过住宅一路供电的,除了住户电外,公共用电2路电源完全属于合理的要求。我是这样理解的:二级负荷的供电规定是做双回路电源。三级负荷的供电无特殊要求。我的项目中,住宅属于三级负荷,所以无特殊要求。现在是项目中的消防电这块,因为消防设备供电属于二级负荷,而二级负荷要求双回路供电,如你所说是合理的要求。所以我的疑问是:是不是因为有二级负荷(消防)的存在,所以目前的住宅小区都做双回路供电,因为只有一个开闭站嘛,是不是这个原因。
回复
yu81269610
2014年12月30日 10:39:37
19楼
magalaxy 发表于 2014-12-29 14:52 是因为满足50016的要求才把消防负荷等级定为二级?LZ不妨把情况说具体一点,包括建筑规模等。是这样的,我的项目中,设计图纸说明标出住宅属于三级负荷,按规范供电无特殊要求。项目中的消防电这块,设计消防设备供电属于二级负荷,而二级负荷要求双回路供电。所以我的疑问是:是不是因为有二级负荷(消防)的存在,所以目前的住宅小区才都需要做双回路供电?如果这样解释,那么也勉强算合理,因为开闭站只配了一个,居民电、消防电、公共用电都从这个开闭站往外分至不同变压器。
回复
yu81269610
2014年12月30日 10:42:01
20楼
beida_energy 发表于 2014-12-29 10:37 一般供电方都是这样设计 ,因为造价越高,其利益就越大。必须引入竞争才能避免这种不合理的状况。同意,如果国外的能源企业进入国内,供电局见他的鬼去吧
回复
伊诺法拉
2014年12月30日 11:48:20
21楼
路过学习学习。
回复
chengzhexin
2014年12月30日 12:50:38
22楼
yu81269610 发表于 2014-12-30 10:36 我是这样理解的:二级负荷的供电规定是做双回路电源。三级负荷的供电无特殊要求。我的项目中,住宅属于三 …当然最主要是消防负荷,也不光是消防负荷,你生活水泵什么等级,小区的弱电电源什么等级,安防电源什么等级,如果是高层,你客梯什么等级,都不可能是3级。
回复
love851006
2014年12月30日 14:41:44
23楼
不符合设计规范啊,属于超标设计
回复

相关推荐

APP内打开