求助变压器进线及分断能力的怎么选择
李李工
李李工 Lv.10
2014年12月26日 16:58:40
只看楼主

想请问高压柜出线(变压器高压进线)的电缆怎么选择,变压器的阻抗都是6%,设计院的设计不论是1250KVA、1600KVA、还是2000KVA的高压柜出线都是选择ZR-YJV-8.7/15kV-3x95的,是怎么计算出来的?另外高压柜的上的真空断路器的分断能力统一是31.5KA,这个在国家图集里面查到1250KVA的对应30KA,1600KVA对应的38.4KA,2000KVA对应的是48KA,这个难得我理解错了?新手请教,谢谢!附其中一个高压柜的图片。

想请问高压柜出线(变压器高压进线)的电缆怎么选择,变压器的阻抗都是6%,设计院的设计不论是1250KVA、1600KVA、还是2000KVA的高压柜出线都是选择ZR-YJV-8.7/15kV-3x95的,是怎么计算出来的?另外高压柜的上的真空断路器的分断能力统一是31.5KA,这个在国家图集里面查到1250KVA的对应30KA,1600KVA对应的38.4KA,2000KVA对应的是48KA,这个难得我理解错了?新手请教,谢谢!附其中一个高压柜的图片。

1.png

免费打赏
李李工
2014年12月30日 08:35:23
12楼
红苹果 发表于 2014-12-27 11:51 设计应该要考虑周全。。简单的说有的地规要求10KV侧短路电流按20KA。。按这个短路电流参数你计算电缆的热 …我也不会计算,有没有在那边书或者手册可以查到,想弄懂这个问题。
回复
李李工
2014年12月30日 08:36:05
13楼
lzhmmn 发表于 2014-12-29 19:45 你说的30KA与38.4KA及48KA那是低压侧短路电流,高压侧配电室短路电流与线路阻抗及变压器阻抗有关,国网公司 …请问这个计算需要怎么算了,有没有标准的公式,或者我在哪本手册可以查得到怎么计算。谢谢!
回复
weibo_1401697551842
2014年12月30日 09:39:36
14楼
红苹果 发表于 2014-12-27 11:51 设计应该要考虑周全。。简单的说有的地规要求10KV侧短路电流按20KA。。按这个短路电流参数你计算电缆的热 …“但图纸按31.5KA计算,你再计算下需要多粗电缆?” 31.5KA应该是开关的短路开断电流吧,实际的短路电流应该是小于31.5KA的,校验电缆热稳定的时候应该用实际短路电流而非开断电流31.5KA的吧?
回复
chunhuaxingxing
2014年12月30日 09:40:48
15楼
学习了,谢谢。
回复
chengzhexin
2014年12月30日 09:48:50
16楼
高压电缆截面计算上面已经有一位说得很清楚了,按照供电部门提供的上级短路容量,一般10kv可按300MVA,根据热稳定计算公式,来计算。计算时间0.5~1s。至于31.5KA,这个你问问厂家就知道了,一般10kv柜厂就25、31.5,这个没什么讲究的,比短路电流大就行了。
回复
honggm1019
2014年12月30日 12:41:02
17楼
学习了。。。。。。
回复
xianzai987
2014年12月30日 14:21:39
18楼
我痴我心weibo 发表于 2014-12-30 09:39 “但图纸按31.5KA计算,你再计算下需要多粗电缆?” 31.5KA应该是开关的短路开断电流吧,实际的短路电流应 …说的在理。。。
回复
xianzai987
2014年12月30日 14:22:27
19楼
kexuejia9 发表于 2014-12-27 10:20 国家图集里面查到1250KVA的对应30KA,1600KVA对应的38.4KA,2000KVA对应的是48KA,这些短路电流是低压侧的值 …一般就是按经验值
回复
tiger7895
2014年12月30日 15:09:44
20楼
电老虎网电气设计师第一创富平台上线啦,上图有积分积分可兑现。
回复
zhzhm721223
2014年12月30日 17:02:57
21楼
需要和高手师傅们学习,不学习看来真的不行
回复

相关推荐

APP内打开