求助变压器进线及分断能力的怎么选择
李李工
李李工 Lv.10
2014年12月26日 16:58:40
只看楼主

想请问高压柜出线(变压器高压进线)的电缆怎么选择,变压器的阻抗都是6%,设计院的设计不论是1250KVA、1600KVA、还是2000KVA的高压柜出线都是选择ZR-YJV-8.7/15kV-3x95的,是怎么计算出来的?另外高压柜的上的真空断路器的分断能力统一是31.5KA,这个在国家图集里面查到1250KVA的对应30KA,1600KVA对应的38.4KA,2000KVA对应的是48KA,这个难得我理解错了?新手请教,谢谢!附其中一个高压柜的图片。

想请问高压柜出线(变压器高压进线)的电缆怎么选择,变压器的阻抗都是6%,设计院的设计不论是1250KVA、1600KVA、还是2000KVA的高压柜出线都是选择ZR-YJV-8.7/15kV-3x95的,是怎么计算出来的?另外高压柜的上的真空断路器的分断能力统一是31.5KA,这个在国家图集里面查到1250KVA的对应30KA,1600KVA对应的38.4KA,2000KVA对应的是48KA,这个难得我理解错了?新手请教,谢谢!附其中一个高压柜的图片。

1.png

免费打赏
lingnanjt
2014年12月31日 09:44:51
22楼
变压器是机电设备中很重要的一个元件!
回复
tiger7895
2014年12月31日 13:35:57
23楼
电老虎网电气设计师第一创富平台上线啦,上图有积分积分可兑现。
回复
zhzhm721223
2015年01月03日 11:01:21
24楼
高压电缆怎样选型,用没有规范可以借鉴呀,期待中
回复
xilinluoye
2015年01月03日 19:18:04
25楼
chengzhexin 发表于 2014-12-30 09:48 高压电缆截面计算上面已经有一位说得很清楚了,按照供电部门提供的上级短路容量,一般10kv可按300MVA,根据 …学习了……
回复
电气书生
2015年01月04日 20:26:48
26楼
我们院一般都只是给一个参考的电缆,具体还是要问供电局的
回复
haiyesi007
2015年01月05日 09:04:34
27楼
就算2000的变压器你高压侧额定电流也就115A,95的电缆足够用了,至于1250的变压器用95的电缆,可能跟电缆选型有关,或许考虑以后。毕竟电缆这东西能用很长时间,负荷后面有发展,变压器可以更换,电缆更换麻烦