想请问高压柜出线(变压器高压进线)的电缆怎么选择,变压器的阻抗都是6%,设计院的设计不论是1250KVA、1600KVA、还是2000KVA的高压柜出线都是选择ZR-YJV-8.7/15kV-3x95的,是怎么计算出来的?另外高压柜的上的真空断路器的分断能力统一是31.5KA,这个在国家图集里面查到1250KVA的对应30KA,1600KVA对应的38.4KA,2000KVA对应的是48KA,这个难得我理解错了?新手请教,谢谢!附其中一个高压柜的图片。
想请问高压柜出线(变压器高压进线)的电缆怎么选择,变压器的阻抗都是6%,设计院的设计不论是1250KVA、1600KVA、还是2000KVA的高压柜出线都是选择ZR-YJV-8.7/15kV-3x95的,是怎么计算出来的?另外高压柜的上的真空断路器的分断能力统一是31.5KA,这个在国家图集里面查到1250KVA的对应30KA,1600KVA对应的38.4KA,2000KVA对应的是48KA,这个难得我理解错了?新手请教,谢谢!附其中一个高压柜的图片。
2楼
当地供电局有规定的,不需要自己计算。
回复
3楼
1、“1250KVA、1600KVA、还是2000KVA的高压柜出线都是选择ZR-YJV-8.7/15kV-3x95的,是怎么计算出来的?”
是由出线开关的上一级“过流保护定值”所决定的。上一级过流保护是本级保护的“远后备”保护,当本级保护的断路器因故拒动时,就必须由上一级的过流保护越级跳闸,以保护电力系统的安全运行。
2、“高压柜的上的真空断路器的分断能力统一是31.5KA”,而变压器大一点短路电流大于这个值,“理解错了?”
是的,这是二个不同电压系统上的短路电流。真空断路器的极限分断能力是在高压侧,变压器的最大短路电流是指低压侧。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-12-27 08:19 1、“1250KVA、1600KVA、还是2000KVA的高压柜出线都是选择ZR-YJV-8.7/15kV-3x95的,是怎么计算出来的?” …第一条:我是否可以理解成由供电局去确定,设计院这个只是暂定,报装供电的时候,需要审图,那时再确定?第二条:那这个31.5KA也是根据供上一级来确定的么?
回复
5楼
国家图集里面查到1250KVA的对应30KA,1600KVA对应的38.4KA,2000KVA对应的是48KA,这些短路电流是低压侧的值,高压侧不可能这么大,一般就几kA,断路器能够满足要求
电缆的大小需要根据上级系统的短路容量确定,由供电局确定比较恰当,而95平方的电缆5kA的短路电流能耐受4s,7kA差不多2s左右,一般来说够用
以上都是个人看法,如有错误欢迎指正
回复
6楼
设计应该要考虑周全。。
简单的说有的地规要求10KV侧短路电流按20KA。。按这个短路电流参数你计算电缆的热稳定性能需要多大电缆。。。但图纸按31.5KA计算,你再计算下需要多粗电缆?另外,电缆热稳定校验是按后备保护校验,你自己算算看呢?所以说,图纸不是一味的套套套的问题。。。
你下面说的30KA与38.4KA及48KA那是低压侧短路电流。。需要配合选择相对应分断能力的低压侧断路器
回复
7楼
跟进学习了,谢谢
回复
8楼
学习.............
回复
9楼
你说的30KA与38.4KA及48KA那是低压侧短路电流,高压侧配电室短路电流与线路阻抗及变压器阻抗有关,国网公司规划规定10kV为线路为20kA,所以线路上的柱上开关大多是20kA的,设备一般为25kA即可,至于31.5kA的是离变电站近的站。出线95的不是设计院算出来的,可能是套图套出来的,因为很多设计人员并不知道怎么算。
回复
10楼
红苹果 发表于 2014-12-27 11:51 设计应该要考虑周全。。简单的说有的地规要求10KV侧短路电流按20KA。。按这个短路电流参数你计算电缆的热 …这么看的话选95平方的电缆显然偏小,那选95平方的电缆是规范及规程规定的,还是考虑电缆故障率低以及运行的经济性,或是长期实际运行得出的结论?