值班室内安装有暖气,顶部有下水管,通往高低压配电开关柜室内的门为塑钢门,请问是否符合规范要求。
值班室内安装有暖气,顶部有下水管,通往高低压配电开关柜室内的门为塑钢门,请问是否符合规范要求。
2楼
高压配电室是不是要用防火门
回复
3楼
不符合。
《民用建筑电气设计规范》
4.9.2
配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定:
1.
2.
3.
4.
5.
(具体各项规定不转载了。)
4.10.4
在采暖地区,控制室(值班室)应采暖。....................................................。
控制室和配电装置室内的采暖装置,应采取防止渗漏措施,不应有法兰、螺纹接头和阀门等。
4.10.7
变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道通过。
回复
4楼
谢谢,学习中。
回复
5楼
应该用防火门吧?
回复
6楼
肯定不符合啦。不能有其他管线穿过。
回复
7楼
变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道通过。用防火门
回复
8楼
很多年前在青岛处理过类似问题..消防管道跑到低压配电室绕了一圈..留下了一个阀门..然后就溜达出去了..验收不通过..追究责任..据说是来回修改造成的设计失误..忽悠了半天,各方从利益出发,把责任推给一个负责安装的水暖工了..从那时起我就明白了一个道理..没文化,真特么的可怕..
回复
9楼
地下室的配电间,排风必须要设吗
回复
10楼
有文化更可怕一!1!!!
回复
11楼
配电室应该不允许供暖吧
回复