关于消规带来的消防一二期的问题
02072116
02072116 Lv.4
2014年12月22日 11:29:04
只看楼主

关于**二期消防系统请建设方定夺的函 **项目一期已经完成,二期项目即将启动,原来一期消防系统已经预留二期消防接口,并满足二期要求(按老规范)。2014年10月1日,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,已经实施,其中提出一些新的要求。经前期与贵司沟通,二期(按新规范要求)新建消防水池、稳压系统等。现就二期D地块(即幼儿园所在地块)是否可以沿用一期消火栓系统提出疑问,并提出解决方案,分述如下:

关于**二期消防系统请建设方定夺的函
**项目一期已经完成,二期项目即将启动,原来一期消防系统已经预留二期消防接口,并满足二期要求(按老规范)。2014101日,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,已经实施,其中提出一些新的要求。经前期与贵司沟通,二期(按新规范要求)新建消防水池、稳压系统等。现就二期D地块(即幼儿园所在地块)是否可以沿用一期消火栓系统提出疑问,并提出解决方案,分述如下:

新规增加的要求(《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
A 按新规要求(4.3.7,储存室外消防用水的消防水池需设置室外消防车取水口.
B按新规要求(11.0.4),稳压系统要设置流量开关,消防主泵要设置压力开关。
C按新规要求(6.1.7,独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。
D 其他非常多的细节,比如消防泵选型,消防水池做法.

解决方案
针对该项目,我司选择几个比较大的问题提出以下解决方案:
A方案:采用一期消火栓系统及喷淋系统,但前提是改造一期消防系统,使之达到新规范要求。具体改造内容如下:
1. 根据消规5.2.617#屋顶消防稳压水箱宜加大,并且增设旋流器,稳压系统设置流量开关。
2. 将一期泵房增设室外取水口(1个),消防主泵出水管设置压力开关。此条也可以考虑室外消防取水口单独设置(216立方。)。
3. 室外消防加压系统增设稳压泵。
B方案:采用新的系统,即在二期地下室新建,幼儿园所在地块也采用新系统。
以上两个方案中,A方案是否可行(以及具体怎么改造),还需征询当地消防部门及审图单位的意见。

附条文及消防取水口做法
5.2.6高位消防水箱应符合下列规定 :
1
高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合本规范第 4.3.8 条和第 4.3.9 条的规定

2
高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合本规范第 5.1.13 条第 4 款的规定;当采用防止旋流器时应根据产晶确定,且不应小于 150mm 的保护高度
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定 :
1 消防水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m ;
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
消防取水口做法:
1222.jpg
以上问题,请贵司予以及时回复。



22222.jpg




1222.jpg


22222.jpg

免费打赏
老谭
2014年12月23日 15:29:02
13楼
楼主的思路比较清晰。
我遇到两个分期的项目:
1.一个是一期土建正在施工,泵房土建施工完毕,但设备还没安装;二期今年出图纸。这种情况好办,对一期的泵房作修改变更,二期新做一个屋顶消防水箱。
2.另外一个是一期全部施工完毕,这种情况的做法是,在二期重新做一个消防水池泵房和屋顶消防水箱,只负责二期的室内和室外消火栓系统。二期的喷淋还是利用一期的喷淋泵。
当然第2种情况要复核一期的喷淋泵流量和扬程是否满足二期的喷淋系统。
回复
老谭
2014年12月23日 15:30:00
14楼
二期设计前,像楼主那样形成文件,让甲方确认。
回复
hey0303
2014年12月23日 16:26:56
15楼
幸好我们公司后期的施工图赶在今年10月份之前出图,真是快踩到节点上了,否则估计也要对一期的消防进行改造,关键是一期全部完工,景观也做好了,想改造还真不知道怎么改才好;
回复
hey0303
2014年12月23日 16:28:58
16楼
楼主,如果对一期消防进行改造的话,屋面消防水箱加大得结构重新复核荷载了,还不知道结构是否能满足要求;
回复
lm68967023
2014年12月23日 16:59:34
17楼
我们二期就是按新规做的,消防部门要求的。
回复
xiang2447228482
2014年12月24日 08:19:12
18楼
图纸画的很不错。值得学习
回复
02072116
2014年12月24日 09:20:45
19楼
lm68967023 发表于 2014-12-23 16:59 我们二期就是按新规做的,消防部门要求的。那样很好,没有疑问,你们是哪里 的?我这个纠结在于右上角那个靠一期很近的地块。离二期泵房非常远。。
回复
02072116
2014年12月24日 09:25:49
20楼
123123李斐莉雪ds.jpg

问题是解决了。我还是觉得D地块太冤了。。毕竟离一期很近,反而离二期很远。而且二期全是11层的住宅,D地块有18层住宅带底商。。把D地块放入二期,无形中又提高 了标准。。
回复
qq_1419387316646
2014年12月24日 10:43:28
21楼
学习了,谢谢。。