关于消规带来的消防一二期的问题
02072116
02072116 Lv.4
2014年12月22日 11:29:04
只看楼主

关于**二期消防系统请建设方定夺的函 **项目一期已经完成,二期项目即将启动,原来一期消防系统已经预留二期消防接口,并满足二期要求(按老规范)。2014年10月1日,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,已经实施,其中提出一些新的要求。经前期与贵司沟通,二期(按新规范要求)新建消防水池、稳压系统等。现就二期D地块(即幼儿园所在地块)是否可以沿用一期消火栓系统提出疑问,并提出解决方案,分述如下:

关于**二期消防系统请建设方定夺的函
**项目一期已经完成,二期项目即将启动,原来一期消防系统已经预留二期消防接口,并满足二期要求(按老规范)。2014101日,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,已经实施,其中提出一些新的要求。经前期与贵司沟通,二期(按新规范要求)新建消防水池、稳压系统等。现就二期D地块(即幼儿园所在地块)是否可以沿用一期消火栓系统提出疑问,并提出解决方案,分述如下:

新规增加的要求(《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
A 按新规要求(4.3.7,储存室外消防用水的消防水池需设置室外消防车取水口.
B按新规要求(11.0.4),稳压系统要设置流量开关,消防主泵要设置压力开关。
C按新规要求(6.1.7,独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。
D 其他非常多的细节,比如消防泵选型,消防水池做法.

解决方案
针对该项目,我司选择几个比较大的问题提出以下解决方案:
A方案:采用一期消火栓系统及喷淋系统,但前提是改造一期消防系统,使之达到新规范要求。具体改造内容如下:
1. 根据消规5.2.617#屋顶消防稳压水箱宜加大,并且增设旋流器,稳压系统设置流量开关。
2. 将一期泵房增设室外取水口(1个),消防主泵出水管设置压力开关。此条也可以考虑室外消防取水口单独设置(216立方。)。
3. 室外消防加压系统增设稳压泵。
B方案:采用新的系统,即在二期地下室新建,幼儿园所在地块也采用新系统。
以上两个方案中,A方案是否可行(以及具体怎么改造),还需征询当地消防部门及审图单位的意见。

附条文及消防取水口做法
5.2.6高位消防水箱应符合下列规定 :
1
高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合本规范第 4.3.8 条和第 4.3.9 条的规定

2
高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合本规范第 5.1.13 条第 4 款的规定;当采用防止旋流器时应根据产晶确定,且不应小于 150mm 的保护高度
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定 :
1 消防水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m ;
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
消防取水口做法:
1222.jpg
以上问题,请贵司予以及时回复。



22222.jpg




1222.jpg


22222.jpg

免费打赏
02072116
2014年12月22日 12:08:51
2楼
现在甲方的意思,先接到一期去,如果审图的 消防大队的 都通过了,就接一期了,如果没有通过,再商量 怎么改造。。

这样,我感觉有点不行。,
回复
慈悲
2014年12月22日 12:36:12
3楼
这种问题终于有人提出来了
回复
蓝天绿水
2014年12月22日 14:06:51
4楼
静待你们的处理结果
回复
qq_1419238181360
2014年12月22日 17:24:38
6楼
这个如果甲方大方点就好了。
回复
jeffry35
2014年12月23日 09:19:51
7楼
我现在当甲方,公司正好有这样的一个项目;
到现在我还不知道改如何解决这样的问题,关键是老板表态才作数,头疼死了
回复
qq_1419297817832
2014年12月23日 09:32:36
8楼
无非是造价问题。哎。。。
回复
qq_1419303251737
2014年12月23日 10:54:46
9楼
规范要是对这个做些指导就好了。。
回复
atgbn
2014年12月23日 11:40:09
10楼
谢谢楼主
回复
慢慢记住我
2014年12月23日 13:55:44
11楼
关注中。百思不得其解
回复
tangjnrong
2014年12月23日 14:40:03
12楼
也遇到同样的问题,一期交工了,二期刚要建,正巧遇到新水消规。怎么办?