桥架布置与预留口问题求助
lrdyoo
lrdyoo Lv.6
2014年12月20日 18:13:14
只看楼主

正常动力桥架与消防桥架在水平敷设的时候上下应该有300mm的距离要求,那当穿楼板的时候是不是也有这个要求阿?还是贴在一起穿楼板。 还有就是双电源共桥架的时候中间加隔板,那当消防与动力共桥架的时候是不是就得放两个隔板了,动力与消防之间,消防双电源之间。现在要给建筑提预留洞口不知道怎么预留,要是消防和动力水平穿楼板中间还给留多大距离还是挨着一起就行?谢谢

shixiudong1215
2014年12月23日 08:27:44
12楼
跟进学习了
回复
lrdyoo
2014年12月23日 12:25:32
13楼
dianqipanli 发表于 2014-12-23 06:27 《民用建筑电气设计规范》(条文说明)8.10.5.采用电缆桥架布线,通常敷设的电缆数量较多而且较为集中。 …非常感谢你的回答
回复
这次可以了
2014年12月23日 15:23:46
14楼

跟进学习了。
回复
卡卡西585
2014年12月24日 09:40:39
15楼
相邻桥架应预留维护检修距离~
回复
易力
2014年12月24日 11:18:04
16楼
应该分开单独设置
回复
chunhuaxingxing
2014年12月24日 12:19:48
17楼
路过看下,学习了。
回复
太白云渡
2014年12月24日 12:21:09
18楼
按新消规,消防电源和一般电源要分开桥架敷设。消防电源的主、备电源宜分开敷设,如果条件不允许则加隔板。
回复
王红强
2014年12月24日 13:32:21
19楼
跟进学习了
回复
haowangyun
2014年12月24日 14:56:32
20楼
跟进学习了
回复
fengdehaizitumu
2014年12月24日 16:24:23
21楼
楼主,规范是要求分开300以上或带隔板的