桥架布置与预留口问题求助
lrdyoo
lrdyoo Lv.6
2014年12月20日 18:13:14
只看楼主

正常动力桥架与消防桥架在水平敷设的时候上下应该有300mm的距离要求,那当穿楼板的时候是不是也有这个要求阿?还是贴在一起穿楼板。 还有就是双电源共桥架的时候中间加隔板,那当消防与动力共桥架的时候是不是就得放两个隔板了,动力与消防之间,消防双电源之间。现在要给建筑提预留洞口不知道怎么预留,要是消防和动力水平穿楼板中间还给留多大距离还是挨着一起就行?谢谢

2014年12月21日 05:57:32
2楼
路过学习!!!!
回复
lrdyoo
2014年12月21日 16:19:35
3楼
没有人了解吗
回复
lrdyoo
2014年12月22日 05:36:28
4楼
1111111自己顶
回复
云飘飘
2014年12月22日 05:54:57
5楼
现在消防与普通电力最好分开敷设。
回复
lingxuct
2014年12月22日 10:02:57
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-22 10:04 编辑

偶这强电井(楼层间的垂直线路通道)与弱电井是分开的,消防线路走弱电井,并与弱电同桥架并隔开。

水平走向的桥架强弱电也分开,中间是排烟风道,两边各为强电与弱电的桥架,消防线路单独穿钢管敷设。
回复
lrdyoo
2014年12月22日 13:13:34
7楼
ccc___ 发表于 2014-12-22 10:02 偶这强电井(楼层间的垂直线路通道)与弱电井是分开的,消防线路走弱电井,并与弱电同桥架并隔开。水平 …我这个消防桥架是指消防动力桥架排烟风机之类的,主要是想知道在车间内消防强电和动力强电穿楼板的时候有距离要求吗? 谢谢
回复
lingxuct
2014年12月22日 15:20:26
8楼
消防系统的电气线路是要在火灾发生后可靠运行!

就上面这句话,消防系统的电气线路,肯定要与强电分开,且有一定的防火功能。
回复
chengzhexin
2014年12月22日 15:24:40
9楼
现在新的规范基本上要求,消防和普通分线槽走线。
回复
红谷
2014年12月23日 04:55:53
10楼
跟进学习了。
回复
dianqipanli
2014年12月23日 06:27:47
11楼
《民用建筑电气设计规范》(条文说明)
8.10.5.
采用电缆桥架布线,通常敷设的电缆数量较多而且较为集中。为了散热和维护需要,桥架层间应留有一定的距离。..............................。

以上是条文说明对规范规定桥架层间间距0.3m的解释。知道了为什么如此规定,穿楼板如何应该也知道了。
回复