关于桥架穿梁的问题
rr881017
rr881017 Lv.3
2014年12月19日 11:56:11
只看楼主

现在遇到这样一个问题,桥架要穿梁,但是梁不能开足够大的洞,现在考虑在穿梁处将桥架断开,穿梁的那一段用软管代替,这样可行吗?有什么要求?

现在遇到这样一个问题,桥架要穿梁,但是梁不能开足够大的洞,现在考虑在穿梁处将桥架断开,穿梁的那一段用软管代替,这样可行吗?有什么要求?
免费打赏
qyg8421
2014年12月19日 19:53:35
12楼
梁上预留洞是可以的,但要通过结构专业计算一下。开的位置结构会告诉你的,要补盘的。我们也遇到过这样的问题,高度1米的梁,预留200毫米的洞是没问题的。可以错开了留二三个,以后吊顶反正看不见。另外,如果是留钢套管,不能穿单电缆。
回复
qq_1405874621422
2014年12月19日 21:45:38
13楼
qyg8421 发表于 2014-12-19 19:53 梁上预留洞是可以的,但要通过结构专业计算一下。开的位置结构会告诉你的,要补盘的。我们也遇到过这样的问 …高度1m的梁啊,什么建筑哦,这梁也太高了吧
回复
qyg8421
2014年12月21日 19:17:05
14楼
石灰岩 发表于 2014-12-19 21:45 高度1m的梁啊,什么建筑哦,这梁也太高了吧我现在做的就有1米的梁。还有1.3米的,还有2.15米的。遇到过,你就知道了。
回复
qq_1419155301622
2014年12月21日 19:35:35
15楼
我一般是再在梁上打几个洞,要是电缆不多的话
回复
hanzhg54
2014年12月21日 19:47:05
16楼
桥架本来就不可以放满电缆,所以如果和梁的冲突只是涉及部分截面,可以切割桥架,或者改变桥架截面形状。
回复
红谷
2014年12月22日 04:43:40
17楼
路过,打酱油
回复
云飘飘
2014年12月22日 05:54:03
18楼
最好不要穿梁,实在要穿,需要结构加固的。
回复
hld_lhw
2014年12月22日 08:13:24
19楼
电气预留与土建需要密切配合,结构上能解决的请土建解决,实在解决不了电气想办法,
回复
呆呆123
2014年12月22日 10:34:12
20楼
学习学习。。。。
回复
rr881017
2014年12月23日 16:03:23
21楼
qyg8421 发表于 2014-12-19 19:53 梁上预留洞是可以的,但要通过结构专业计算一下。开的位置结构会告诉你的,要补盘的。我们也遇到过这样的问 …我遇到的问题是桥架要穿的梁处洞已经开到了极限,不可能再为桥架开那么大的洞,但是改变一下桥架的位置如果穿管还可以开洞,所以就穿了一根50的金属软管
回复

相关推荐