现在遇到这样一个问题,桥架要穿梁,但是梁不能开足够大的洞,现在考虑在穿梁处将桥架断开,穿梁的那一段用软管代替,这样可行吗?有什么要求?
现在遇到这样一个问题,桥架要穿梁,但是梁不能开足够大的洞,现在考虑在穿梁处将桥架断开,穿梁的那一段用软管代替,这样可行吗?有什么要求?
2楼
这么做肯定没问题,不过工程如果做到这样,只能说明前期土建配合不到位了。
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-19 14:15 编辑
电缆线在桥架中,因有少量(一、二根)梁的底高度与桥架碰牢了,梁中过桥架(打洞)是不可能的,如何处理?
1、桥架(横截面高度差)与梁碰着多少,如果桥架高是200,碰着50(比其他梁低了50),电缆在150高度中是可以穿过,就把碰梁的一部分桥架锯个缺口(梁下桥架只150高),电缆就过去了。
2、上述情况时,桥架在梁下150高电缆穿不下,桥架同上一样处理,再在梁上打几个洞,把150高槽盒里穿满后,多余的几根从梁洞中穿过去。
3、有时在梁上打洞,结构专业会不同意,只有把槽盒(在梁下部分)加宽。
注:其他做法都不太规范。
回复
4楼
chengzhexin 发表于 2014-12-19 12:21 这么做肯定没问题,不过工程如果做到这样,只能说明前期土建配合不到位了。这个只是在设计阶段,在跟结构专业提条件后发现的。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-12-19 14:13 电缆线在桥架中,因有少量(一、二根)梁的底高度与桥架碰牢了,梁中过桥架(打洞)是不可能的,如何处理? …很详细的解答,十分感谢。穿梁的部分用金属软管就行,是吧
回复
6楼
rr881017 发表于 2014-12-19 15:26 这个只是在设计阶段,在跟结构专业提条件后发现的。04年,在沈阳的一个工程,设计图纸中桥架过梁处预留200直径的预留孔。图纸会审时,咨询电气设计:结构上是否允许?设计答,为了保证桥架不占梁下空间,专门与结构设计联系了,经过结构设计计算,孔洞增加补强钢筋,没有问题。所以,如果结构允许,是可行的。
回复
7楼
如果这么施工,最好如管理员方法,把桥架上部去掉一部分,电缆极少有敷满桥架的。使用软管不太好。
回复
8楼
rr881017 发表于 2014-12-19 15:29 很详细的解答,十分感谢。穿梁的部分用金属软管就行,是吧如果是电缆,可以直接穿过梁的洞,如果是电线(BV)可以在梁洞内穿一根(与梁宽一样长的、外径与洞内径差不多的)PVC管。
回复
9楼
如果桥架有一部分被梁挡住,是可以采取切一部分的,如果全部挡死,如用软管的话,别忘了桥架的接地,两边是要连起来的
回复
10楼
dianqipanli 发表于 2014-12-19 15:47 04年,在沈阳的一个工程,设计图纸中桥架过梁处预留200直径的预留孔。图纸会审时,咨询电气设计:结构上是 …这是设计之前预留好了的,都算过的,而楼主这个并不是预留好的,打这么大的洞还不得死人
回复
11楼
地震的时候别晃动太厉害把线拉断或破坏绝缘。