关于车间消防切非问题求助
lrdyoo
lrdyoo Lv.6
2014年12月18日 12:54:02
只看楼主

现在做一个车间,低压配电室在车间内,用的是MNS配电柜,每个柜子的出线基本都是车间内的用电设备,想知道这种情况下怎么切除非消防电源,难道在发生火灾时每个柜子的每个抽屉都切断吗? 以前做的项目车间都是用的GGD的柜子消防柜子都是和母线连接的越过了进线断路器,那时候切非就是切断进线断路器就完事了。还有就是车间一定要切非吗? 希望有遇到过的可以说说,谢谢。

现在做一个车间,低压配电室在车间内,用的是MNS配电柜,每个柜子的出线基本都是车间内的用电设备,想知道这种情况下怎么切除非消防电源,难道在发生火灾时每个柜子的每个抽屉都切断吗? 以前做的项目车间都是用的GGD的柜子消防柜子都是和母线连接的越过了进线断路器,那时候切非就是切断进线断路器就完事了。还有就是车间一定要切非吗? 希望有遇到过的可以说说,谢谢。
免费打赏
西部龙
2014年12月23日 09:29:52
12楼
我也路过学习之。。
回复
zhaoxiangyuan
2014年12月23日 11:33:16
13楼
工厂里的配电柜都有主机控制柜吧,火灾监控系统能给主机提供信号部分切非
回复
月中弓
2014年12月23日 11:35:51
14楼
没遇到过厂房切非,看大神们回复
回复
ssqqugamd
2014年12月23日 12:15:02
15楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-12-23 18:38 编辑

应急用电不能和正常负荷共用!车间配电室内还应该设置应急配电装置:负荷小可以装应急配电箱,负荷大就单独装置配电柜。应急配电装置的电源均由总配电室应急配电柜单独引来。总配电室应急配电柜的电源必需是双电源。
回复
chunhuaxingxing
2014年12月23日 12:19:15
16楼
路过学习了,谢谢。
回复
hds13950281297
2014年12月23日 17:03:38
17楼
路过学习了!!!!
回复
zwx6215
2014年12月24日 16:07:47
18楼
以在主机控制处设定不同的火灾区域而切断对应部位的非消防负荷
回复
阿米尔汗
2014年12月25日 08:23:52
19楼
没有消防报警系统,可以手动切除
回复
zhongcongli
2014年12月25日 11:16:57
20楼
是否切非,取决于柜内是否有消防负荷,如没有,并且没有总进线断路器,那就要在柜内每一路开关内加装分励脱扣装置。
回复
这次可以了
2014年12月25日 12:45:41
21楼

路过学习一下
回复

相关推荐

APP内打开