请问化工厂中甲类车间及甲类仓库需要设置泡沫消防吗? 在低倍数泡沫消防设计规范及石油化工防火设计规范中 ,似乎只规定了储罐区的泡沫消防,对厂房和仓库没有详细说明。请问各位高手们,能指点指点吗?
请问化工厂中甲类车间及甲类仓库需要设置泡沫消防吗? 在低倍数泡沫消防设计规范及石油化工防火设计规范中 ,似乎只规定了储罐区的泡沫消防,对厂房和仓库没有详细说明。请问各位高手们,能指点指点吗?
2楼
按照建规GB50016和石油化工企业设计防火规范GB50151的要求设计。有要求就设,没要求就不设。取决于储存的介质及其量。不一定危险就要设!
回复
3楼
设置泡沫消防的甲类车间及甲类仓库举个例子:
不能用水有效灭火的,比如油漆仓库等,油漆仓库的占地面积和防火分区超出建规要求,需要设置自喷-泡沫联用。
甲类化工车间或厂房的多了,不一定都设置,按规范来。
回复
4楼
我也遇到个用废旧轮胎提炼石油和胶粉的,纠结啊,规模也不大,用地面积才一万几,建筑面积才六千多,都不知道该用什么消防措施了
回复
5楼
期待做过的高手给答案~
回复
6楼
同样的疑问 ,查了好久资料还是不明白
回复
7楼
泡沫消防系统,主要针对液体类可燃物的。
回复
8楼
我在做一个厂房,其中就有一个喷漆室,但是不到整个防火分区的10%(只有6%),也不知如何是好
回复
9楼
储存可燃气体的怎么处理呢,纠结啊
回复
10楼
我也很纠结这个问题
回复
11楼
pppliyun 发表于 2015-12-16 23:48 储存可燃气体的怎么处理呢,纠结啊请问这个问题,你解决了吗,我也遇到了
回复