请教:关于厂区消防(生产苯板车间,丙类厂房)
maomao5192002
2011年03月04日 19:56:42
只看楼主

新建厂房区:建筑为生产车间(生产苯板),丙类厂房,拱形屋面:建筑面积1800平米,层高8m;其余均为单层辅助厂房。给排水无市政管网,拟建水源井一口;室外消防用水量25L/s,室内消防用水量10L/s,喷淋强度8L/m2*min(中危II)拟建室外消防泵房一座、500方消防水池一座。疑问第一:在生活给水系统、室外消防系统、厂房室内消防系统合用时,能否采用:1、 消防主泵与稳压泵(含隔膜式气压罐)并联方式供水的稳高压系统,而不用设高位水箱;

新建厂房区:
建筑为生产车间(生产苯板),丙类厂房,拱形屋面:建筑面积1800平米,层高8m;其余均为单层辅助厂房。
给排水无市政管网,拟建水源井一口;
室外消防用水量25L/s,室内消防用水量10L/s,喷淋强度8L/m2*min(中危II)
拟建室外消防泵房一座、500方消防水池一座。
疑问第一:在生活给水系统、室外消防系统、厂房室内消防系统合用时,能否采用:
1、 消防主泵与稳压泵(含隔膜式气压罐)并联方式供水的稳高压系统,而不用设高位水箱;

2、 合用系统能否采用变频稳压措施(因据说变频措施不能用于消防,但现有资料无此说法);

疑问第二:喷淋系统因为在拱形屋面上不易设置高位水箱,根据规范要求(强条),在泵房内设置气压罐的容积应为3.5m3,如此大的气压罐目前是否有与消防泵成套的设备;亦或有其他解决办法。
免费打赏
qiu-710055
2011年03月07日 21:53:46
2楼
据我所知,稳高压只有在上海有广泛使用和消防部门的官方认可(因为上海水消防规范已经推行了),所以您说的不设高位水箱而采用稳压泵+气压罐的方案应该说取决于地方消防部门的态度。本人认为可以,因为其实高规关于稳压已经按此操作了。
疑问2,可以采用消防气体顶压设备,目前已经技术成熟,我做过几套类似的项目,也是因为是轻钢屋面无法设置消防水箱
至于变频用于消防.....本人还不知道应用。希望楼主如果有新方案交流~
回复
pppliyun
2015年12月25日 20:48:26
3楼
水源井建设需要哪个部门审批呢