一层毛纺车间消防怎么做?
guolei12344
guolei12344 Lv.12
2011年01月09日 10:35:13
只看楼主

一层的毛纺车间,面积都在3000-5000平米之间,按照规范是不是没有关于毛纺的车间消防做法,是不是考虑直接做喷淋?是否设计屋顶消防水箱?

一层的毛纺车间,面积都在3000-5000平米之间,按照规范是不是没有关于毛纺的车间消防做法,是不是考虑直接做喷淋?是否设计屋顶消防水箱?
免费打赏
lcs37360
2011年01月09日 10:49:22
2楼
8.5 自动灭火系统的设置场所

2、每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);


8.4.4设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:

1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;

2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;

3 消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施;

4 发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱;

5 消防水箱可分区设置。
回复
guolei12344
2011年01月11日 10:10:43
3楼
一层毛纺车间消防怎么做?
回复

相关推荐

APP内打开