请教关于甲类储罐、仓库、车间之间的消防问题
chengjing2009
2010年04月13日 10:01:28
只看楼主

偶有一个消防问题需要请教大侠们: 某造纸厂区中,有三个甲类建筑或储罐在一条线上并排布置: 第一个为30m³的甲醇罐(液体),闪点小于28℃,属甲类消防等级;中间建筑是二氧化氯制备车间,生产能力8吨/d(甲类生产车间);第三个是一个氯酸钠库,存量300吨(固体);三个建筑之间均满足消防防火间距要求。 周边也设置了室外消火栓,保护半径根据相关规范要求小于80m。请教的问题是: 这3个甲类建筑或罐是否还需要设别的消防设施,好比泡沫灭火、消防泡等等;另,需不需要设置固定喷水冷却装置啊??

偶有一个消防问题需要请教大侠们:
某造纸厂区中,有三个甲类建筑或储罐在一条线上并排布置:
第一个为30m³的甲醇罐(液体),闪点小于28℃,属甲类消防等级;中间建筑是二氧化氯制备车间,生产能力8吨/d(甲类生产车间);第三个是一个氯酸钠库,存量300吨(固体);三个建筑之间均满足消防防火间距要求。
周边也设置了室外消火栓,保护半径根据相关规范要求小于80m。
请教的问题是:
这3个甲类建筑或罐是否还需要设别的消防设施,好比泡沫灭火、消防泡等等;另,需不需要设置固定喷水冷却装置啊??
chengjing2009
2010年04月13日 14:39:52
2楼
路过的xdjm帮忙发表下意见吧,我实在很迷茫啊。。。
回复
chengjing2009
2010年04月14日 15:32:48
3楼
Help!没人解答,也没有帮忙顶的,看来这帖子要沉在这里了。。。。。。
回复
wenny2009
2010年04月14日 16:02:17
4楼
从描述的问题来看, 建筑消防是做的很到位, 没有提到灭火器是否有设。建规8.1.6 除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设置灭火器。 建议研究一下8.2.4, 有提到甲乙丙类液罐的问题。。。储罐可采用移动式水枪或固定式设备进行冷却, 具体怎么做还要看实际情况。:handshake
回复
chengjing2009
2010年04月14日 17:06:48
5楼
感动啊,终于有回复啦!灭火器问题我进一步研究,现在最迷惑的就是上面的规模需不需要设移动式水枪或固定式设备进行冷却??请继续赐教!谢谢
回复
chengjing2009
2010年04月17日 10:40:07
6楼
说一下个人看法:甲类储罐除需要设置室外消火栓系统外,罐体周边要设泡沫灭火系统,至于是移动式还是固定式再进一步确认;另外还要设冷却系统,用水喷雾系统来冷却。好像设计要看《石油化工企业设计防火规范》了。希望我能够顺利完成该项设计。
回复
chengjing2009
2010年04月17日 10:40:58
7楼
至于仓库跟厂房,由于资料有限,只能逐个击破了!
回复
peixigege
2010年04月21日 10:40:56
8楼
最近小弟也碰到这个问题,很是头疼啊
回复
chengjing2009
2010年04月23日 08:50:42
9楼
要是知道怎么解决了请一起分享哈,多谢了。
回复
wiwxzyfj
2010年04月28日 11:39:16
10楼
这个参考建规是肯定不够的,应该查看石油化工企业设计防火规范,上面对罐区和厂房写得很清楚,如果你的储罐是固定顶罐或浮盘是易溶材料的内浮顶罐,又是甲类可燃液体,肯定是要做固定泡沫灭火系统的。
至于两个厂房,一般做消火栓和灭火器就行了,消火栓最好用水雾两用水枪。
回复

相关推荐

APP内打开