关于车间消防切非问题求助
lrdyoo
lrdyoo Lv.6
2014年12月18日 12:54:02
只看楼主

现在做一个车间,低压配电室在车间内,用的是MNS配电柜,每个柜子的出线基本都是车间内的用电设备,想知道这种情况下怎么切除非消防电源,难道在发生火灾时每个柜子的每个抽屉都切断吗? 以前做的项目车间都是用的GGD的柜子消防柜子都是和母线连接的越过了进线断路器,那时候切非就是切断进线断路器就完事了。还有就是车间一定要切非吗? 希望有遇到过的可以说说,谢谢。

现在做一个车间,低压配电室在车间内,用的是MNS配电柜,每个柜子的出线基本都是车间内的用电设备,想知道这种情况下怎么切除非消防电源,难道在发生火灾时每个柜子的每个抽屉都切断吗? 以前做的项目车间都是用的GGD的柜子消防柜子都是和母线连接的越过了进线断路器,那时候切非就是切断进线断路器就完事了。还有就是车间一定要切非吗? 希望有遇到过的可以说说,谢谢。
dianqipanli
2014年12月18日 14:13:54
2楼
那是民用建筑,工厂有些设备需要连续供电,如果停电会造成重大损失。
回复
云飘飘
2014年12月19日 05:54:35
3楼
车间切非要和业主、当地消防部门协商。
回复
fitman
2014年12月19日 09:15:05
4楼
1、配电房内切非,相对简单清析。只要在要切非的出线开关加一个分励脱扣器和对应的触发信号源就行了。
2、简单的方案是所有切非由于个信号触发,同时切除。这个适合小系统。对于大系统的,可以不同回路使用不同的地址码,这样,就可以在主机控制处设定不同的火灾区域而切断对应部位的非消防负荷。
回复
红谷
2014年12月21日 06:05:02
5楼
路过学习!!!!
回复
yangzhuangwu
2014年12月22日 10:07:48
6楼
学习了,学习了
回复
qq_1396918681328
2014年12月22日 11:44:00
7楼
路过学习:)
回复
lifafu498
2014年12月22日 14:52:07
8楼
路过学习一下!!!!!!!!!!!!!
回复
mqli2004
2014年12月22日 17:01:05
9楼
火规也适用于厂房,见规范条款
回复
王红强
2014年12月23日 08:47:51
10楼
工厂的配电没碰到过要求切非
回复
yezi7607
2014年12月23日 09:17:46
11楼
路过学习一下!
回复