关于车间消防切非问题求助
lrdyoo
lrdyoo Lv.6
2014年12月18日 12:54:02
只看楼主

现在做一个车间,低压配电室在车间内,用的是MNS配电柜,每个柜子的出线基本都是车间内的用电设备,想知道这种情况下怎么切除非消防电源,难道在发生火灾时每个柜子的每个抽屉都切断吗? 以前做的项目车间都是用的GGD的柜子消防柜子都是和母线连接的越过了进线断路器,那时候切非就是切断进线断路器就完事了。还有就是车间一定要切非吗? 希望有遇到过的可以说说,谢谢。

现在做一个车间,低压配电室在车间内,用的是MNS配电柜,每个柜子的出线基本都是车间内的用电设备,想知道这种情况下怎么切除非消防电源,难道在发生火灾时每个柜子的每个抽屉都切断吗? 以前做的项目车间都是用的GGD的柜子消防柜子都是和母线连接的越过了进线断路器,那时候切非就是切断进线断路器就完事了。还有就是车间一定要切非吗? 希望有遇到过的可以说说,谢谢。
免费打赏
htthcc
2014年12月25日 12:49:50
22楼
工矿企业的设备还没遇到切非的
回复
通通
2014年12月26日 08:59:42
23楼
工厂和民建不一样吗?大家是怎么做的呢?
回复
lichenliang12345
2014年12月26日 10:59:51
24楼
工业切非,还要考虑影响范围,及造成的损失,最好只切掉相关回路的非消防负荷。
回复
电气小霸王
2014年12月26日 13:43:57
25楼
路过学习,,抽屉里断路器可以加分励脱扣器和辅助点
回复
wangxf
2014年12月27日 17:12:11
26楼
看一看,学习学习
回复
zhao.hf
2014年12月29日 14:38:23
27楼
路过学习了,每次都有新收获
回复
wh_5790
2014年12月29日 15:23:54
28楼
路过学习!!!!
回复
hengheng1111
2014年12月29日 15:28:11
29楼
需要切断的就加分励脱扣