集中供热部分较大换热站末端不循环问题
ranyouzhi
ranyouzhi Lv.2
2014年12月14日 21:24:53
来自于采暖供热
只看楼主

各位师友~本人从事集中供热工作,公司建设刚刚完成,现就供热生产中存在的问题与大家分享,并希望得到各位的指点,先谢过了:handshake:比如其中一个换热站带供约23万建筑面积,选用15WM的换热机组,配置的循环泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,双泵并联,一开一备,补水泵4KW,Q为25立方,扬程32米。换热站二次侧供水温度57度,回水温度49度。现在运行中存在问题有两点:

各位师友~本人从事集中供热工作,公司建设刚刚完成,现就供热生产中存在的问题与大家分享,并希望得到各位的指点,先谢过了:handshake:
比如其中一个换热站带供约23万建筑面积,选用15WM的换热机组,配置的循环泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,双泵并联,一开一备,补水泵4KW,Q为25立方,扬程32米。换热站二次侧供水温度57度,回水温度49度。现在运行中存在问题有两点:
1、运行中循环泵进出口压力差不到0.12MPa,流量为680,大大超出额定流量.
2、末端用户暖气基本不热,只有近端用户达到供热标准。
现怀疑循环泵选型与供热所需不相符,请大家帮忙分析一下,不胜感激!QQ191879286.18419261592(手机)
免费打赏
dzf1999
2014年12月30日 16:37:04
12楼
怎么都说是泵小了呢??
首先看楼主采暖形式是暖气片,设计温差为25度,但实际温差8度,如果按住宅23万平米,每平米按55W估算,热负荷为12.65MW,换热器采用15MW满足使用及余量。循环泵应该为478立方/小时。采暖外管网设计也应该是按480立方左右设计的外管网管道。但实际流量680立方,远远大于480立方,所以你现在循环水泵流量偏大,使得原设计的外管网管道流速过快,管阻变大,循环水泵扬程不足以克服末端阻力,所以会出现楼主所说:“末端用户暖气基本不热,只有近端用户达到供热标准。”
另外:“运行中循环泵进出口压力差不到0.12MPa,流量为680"水泵进出口压差小应检查外管网是否存在短路现象,应在各分支点上加装自力式平衡阀调节。
回复
shaoleaho
2015年01月04日 16:21:08
13楼
懒得去算了,拿分走人;P
回复
wubiande
2015年01月06日 10:41:31
14楼
好东西 值得收藏
回复
暖通小小生
2015年04月07日 13:16:11
15楼
收藏了。好好学习,我爱土木币。天天向上,我爱土木币
回复
co1424521620207
2015年04月29日 12:35:53
16楼
75KW泵没问题。供回温度没问题。供回压差没问题。问题就在你调节中的问题,如果在楼头井内加装自力式流量调节阀,你可以将中近端楼流量设定在3-3.5kg/㎡,远端逐步加大流量,再逐步观察调节,问题可以解决
回复
dawei2234
2015年08月15日 19:26:28
17楼
站内:检查旁通阀是否开的太大
站外:近端用户循环水量大,管网失衡,需要做平衡
回复
dawei2234
2015年08月15日 19:27:39
18楼
温差有点小,这也是管网失衡的现象
回复
wkzhao
2015年08月17日 08:59:57
19楼
资料不错,值得收藏。谢谢楼主。