各位师友~本人从事集中供热工作,公司建设刚刚完成,现就供热生产中存在的问题与大家分享,并希望得到各位的指点,先谢过了:handshake:比如其中一个换热站带供约23万建筑面积,选用15WM的换热机组,配置的循环泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,双泵并联,一开一备,补水泵4KW,Q为25立方,扬程32米。换热站二次侧供水温度57度,回水温度49度。现在运行中存在问题有两点:
各位师友~本人从事集中供热工作,公司建设刚刚完成,现就供热生产中存在的问题与大家分享,并希望得到各位的指点,先谢过了:handshake:
比如其中一个换热站带供约23万建筑面积,选用15WM的换热机组,配置的循环泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,双泵并联,一开一备,补水泵4KW,Q为25立方,扬程32米。换热站二次侧供水温度57度,回水温度49度。现在运行中存在问题有两点:
1、运行中循环泵进出口压力差不到0.12MPa,流量为680,大大超出额定流量.
2、末端用户暖气基本不热,只有近端用户达到供热标准。
现怀疑循环泵选型与供热所需不相符,请大家帮忙分析一下,不胜感激!QQ191879286.18419261592(手机)
2楼
如果是23万平方,流量应该是700-800立方,现在你一台泵就能达到680立方,不可能吧。如果确实是一台泵,那你把两台泵全打开试一下。另外,近端用户要关小。
回复
3楼
远近失调了,关小回水温度高的环路阀门,反复多次调整,每轮调整间隔保持一天以上,直到各环路回水温度一致为止。
回复
4楼
检查旁通阀,调节进水主阀开度,回水全开。
回复
5楼
关小回水温度高的环路阀门
回复
6楼
一、泵小了。二、二级网管路配置不合理
回复
7楼
换热站带供约23万建筑面积,选用15WM的换热机组,换热站二次侧供水温度57度,回水温度49度,温差为8度,实际系统循环水量应为1607立方/小时。你所配置的循环泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,双泵并联,一开一备,流量远远小于所需流量,因此末端基本不循环,肯定不热。若二次供回水温差为25度,实际系统循环水量应为514立方/小时。你所选循环水泵也偏小。
回复
8楼
集中供热大部分是大流量低温差运行,走近路比较明显,狠压离供热站近的试试,
回复
9楼
7L说的非常正确 你的循环水泵 选的太小 根本无法满足你的负荷要求,
回复
10楼
外网压差及流量应由近及远逐步调整。
回复
11楼
请问楼主你们供热是地暖敷设方式还是散热器敷设方式,散热器供暖敷设方式经济流量为万平方米23吨每小时,而地暖系统是散热器供热敷设方式的2.5倍。如果是地暖敷设方式,流量严重不足,如果是散热器敷设方式流量过大了,其次查看主管道旁路阀门是否开启,温差过小是流速过快造成的。
回复